负荷计算
jzdq
jzdq Lv.12
2006年06月08日 21:59:59
只看楼主

一栋3单元五层住宅,每户6KW,一梯两户,1单元计量箱72KW(L1:18KW,L2:18KW,L3:24KW)。2单元计量箱72KW(L2:18KW,L3:18KW,L1:24KW)。3单元计量箱72KW(L3:18KW,L2:18KW,L1:24KW)。请问,总的负荷是180KW还是216KW?

一栋3单元五层住宅,每户6KW,一梯两户,1单元计量箱72KW(L1:18KW,L2:18KW,L3:24KW)。2单元计量箱72KW(L2:18KW,L3:18KW,L1:24KW)。3单元计量箱72KW(L3:18KW,L2:18KW,L1:24KW)。请问,总的负荷是180KW还是216KW?
免费打赏
冷月弯刀
2006年06月08日 22:02:33
2楼
无言。。。。。。。
回复
jzdq
2006年06月08日 22:05:56
3楼
说白了,也就是总负荷计算是取各个分箱的负荷直接相加,还是全楼的最大单相的3倍。
回复
deng7101
2006年06月08日 23:37:26
4楼
216KW
回复
mlpp419
2006年06月08日 23:56:56
5楼
总的负荷是216
但一般情况下]
打0.7的系数

见识浅薄,请多多指教..
回复
dlwangjun816
2006年07月29日 11:07:48
6楼
总负荷应该是216 ,但是你要是选断路器的话,就得案单相最大负荷算
回复
menghuannvhai
2006年07月29日 23:10:01
7楼
这样分配相序有问题的
回复
menghuannvhai
2006年07月29日 23:11:52
8楼
看错了相分配对着了,全楼总负荷应是180
回复
25yl
2006年07月30日 15:24:24
9楼
同意5楼意见
回复