指示灯亮的问题
oooooo800
oooooo800 Lv.7
2011年08月05日 16:15:35
只看楼主

发电机的N接地么?发电机柜,用户要用4P开关,理由就是发电机不运行情况下,指示灯是亮的,原因是N带电我分析是变压器供电时,负载不平衡,造成的,又N和发电机的N是连接在一起的。但变压器的中性点不是就近接地的么?除非这是个TN-S的系统,其受电柜离变压器很远。我分析的对么?

发电机的N接地么?
发电机柜,用户要用4P开关,理由就是发电机不运行情况下,指示灯是亮的,原因是N带电
我分析是变压器供电时,负载不平衡,造成的,又N和发电机的N是连接在一起的。但变压器的中性点不是就近接地的么?
除非这是个TN-S的系统,其受电柜离变压器很远。
我分析的对么?