我在一个单位看到他们用三相断路器并联做单极的用.具体如下:单相负荷300A,用了225A的空开三相并联使用.他们接触器也如此使用.300A的负荷用了160A的接触器并联使用.我认为这样不行.因为三相断路器、接触器断开时存在时间差,长时间使用断开慢的一相的触头会烧坏。烧坏后有可能因开断容量不够,发生危险。你们认为怎样?
我在一个单位看到他们用三相断路器并联做单极的用.具体如下:单相负荷300A,用了225A的空开三相并联使用.
他们接触器也如此使用.300A的负荷用了160A的接触器并联使用.
我认为这样不行.因为三相断路器、接触器断开时存在时间差,长时间使用断开慢的一相的触头会烧坏。烧坏后有可能因开断容量不够,发生危险。
你们认为怎样?
2楼
肯定不允许的!!
小心出事啊!!!
***************
回复
3楼
请说明为什么不允许.我查了些资料,没有此方面的介绍.
回复
4楼
他们这3个单相应该是同时启动和停止的吧???
回复
5楼
是.他们是大容量单相负荷.同时停止和启动.
回复
6楼
危险
回复
7楼
如果单相负荷的额定电流是300A,用225A的空开三相并联使用. 开关的每一极承担100A。如果过负荷电流在225A以下时,开关失去保护作用。
回复
8楼
谢谢.明白了.
回复
9楼
同意此说!
回复
10楼
又学到了东西,谢谢!
回复
11楼
怎么同志们都喜欢玩点高难度的,纳闷ING
回复