三极开关能并联做单极开关用吗?
asiadada
asiadada Lv.2
2006年06月08日 19:27:18
只看楼主

我在一个单位看到他们用三相断路器并联做单极的用.具体如下:单相负荷300A,用了225A的空开三相并联使用.他们接触器也如此使用.300A的负荷用了160A的接触器并联使用.我认为这样不行.因为三相断路器、接触器断开时存在时间差,长时间使用断开慢的一相的触头会烧坏。烧坏后有可能因开断容量不够,发生危险。你们认为怎样?

我在一个单位看到他们用三相断路器并联做单极的用.具体如下:单相负荷300A,用了225A的空开三相并联使用.
他们接触器也如此使用.300A的负荷用了160A的接触器并联使用.
我认为这样不行.因为三相断路器、接触器断开时存在时间差,长时间使用断开慢的一相的触头会烧坏。烧坏后有可能因开断容量不够,发生危险。
你们认为怎样?
免费打赏
xudi1234
2006年06月08日 19:37:44
2楼
肯定不允许的!!
小心出事啊!!!
***************
回复
asiadada
2006年06月09日 05:27:55
3楼
请说明为什么不允许.我查了些资料,没有此方面的介绍.
回复
daiyu83
2006年06月09日 09:36:57
4楼


他们这3个单相应该是同时启动和停止的吧???
回复
asiadada
2006年06月09日 12:25:27
5楼
是.他们是大容量单相负荷.同时停止和启动.
回复
liuzisu
2006年06月09日 12:35:19
6楼
危险
回复
tao163
2006年06月09日 15:15:43
7楼
如果单相负荷的额定电流是300A,用225A的空开三相并联使用. 开关的每一极承担100A。如果过负荷电流在225A以下时,开关失去保护作用。
回复
asiadada
2006年06月09日 18:54:46
8楼
谢谢.明白了.
回复
wuanbin
2006年06月09日 20:24:03
9楼

同意此说!
回复
gdygyh
2006年12月01日 20:51:06
10楼

又学到了东西,谢谢!
回复
rencom886@co163
2006年12月02日 17:40:30
11楼
怎么同志们都喜欢玩点高难度的,纳闷ING
回复

相关推荐