地下顶板厚550mm,无梁楼盖,C40砼。拆模后顶板有较多水印,存在贯通裂缝,请高手帮忙分析一下是什么原因?谢谢
地下顶板厚550mm,无梁楼盖,C40砼。拆模后顶板有较多水印,存在贯通裂缝,请高手帮忙分析一下是什么原因?谢谢
2楼
拆模是否达到要求?顶板上面是否走大动载?养护不到位?
回复
3楼
如果不是设计的问题,就只能是施工的问题了。可能原因为有:
1.拆模时间太早,这么厚的板,如果没有设计说明,应达到80%以上强度,即20天左右;
2.砼施工时振捣不实,绝对要专项方案并专人非常负责专业的人来操作;
3.钢筋未按规范制作,间距、保护层等(主要由于踩踏等);
3.砼质量;
4.养护不到位(工地时常发生);
5.过早施加过重的施工荷载,楼板挠度过大。
回复
4楼
我也感觉像是养护不到位,我也不知道说的对不对,看看规范吧。
回复
5楼
初步判断是水灰比不符合要求。
回复
6楼
尚不清楚,1.拆模周期;2.裂缝规则;3.无梁楼盖构造;4.配筋情况;5.混凝土浇筑后的堆载和养护情况。
回复
7楼
除拆模养护等因素外,由于砼强度较高,有没有专门的防裂措施?是否为超长浇筑?
回复
8楼
7楼说的有点意思,毕竟长度超限还是有可能的,留后浇带了没有?楼主能把施工时的详细情况和施工组织设计发来看看就好了。
安静=带高手
回复
9楼
拆模时间太早,养护不到位,工地上赶工期的太多了
回复
10楼
部分裂缝呈放射状,是否柱帽除配筋不合理?裂缝问题复杂,要现场检测后才能下结论。我专做房屋检测鉴定,有需要可联系:13825281903,王工。
回复
11楼
新手发表一下自己意见,
得看你的裂缝情况,如果是板下裂缝,且在板中,裂缝与收拉方向垂直,但裂缝不是贯通于表面则可能是配筋不足、拆模过早等原因产生的。
板厚550且混凝土强度等级高,很容易因为因为温度原因产生裂缝。但这种裂缝一般比较杂乱,看图中不像。
如果抗冲剪不足,一般是斜裂缝。
回复