1.0.3条文说明:住宅建筑以层划分,主要考虑到我国各地区住宅建设的层高,一般在2.7~3.0m之间,9层住宅的建筑高度一般在24.3~26m。据调查,重庆、广州、武汉等城市,已经建成或正在设计施工的一批不设电梯的8~9层的一般住宅属低标准住宅,如果不按层数而一律以24m作为划分界线,则住宅建筑需要设置消防设施的量就大了,势必增加建设投资,从目前我国经济和技术条件考虑,尚有一定困难,为了顾及这一现实情况,同时考虑单元式住宅防火隔断的条件较好,故将高度虽超过24m的九层住宅包括在本规范的适用范围内,这是合理的。
1.0.3条文说明:住宅建筑以层划分,主要考虑到我国各地区住宅建设的层高,一般在2.7~3.0m之间,9层住宅的建筑高度一般在24.3~26m。据调查,重庆、广州、武汉等城市,已经建成或正在设计施工的一批不设电梯的8~9层的一般住宅属低标准住宅,如果不按层数而一律以24m作为划分界线,则住宅建筑需要设置消防设施的量就大了,势必增加建设投资,从目前我国经济和技术条件考虑,尚有一定困难,为了顾及这一现实情况,同时考虑单元式住宅防火隔断的条件较好,故将高度虽超过24m的九层住宅包括在本规范的适用范围内,这是合理的。
这段话的意思是说9层及9层以下的可以不设消火栓?
2楼
不是.
第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
回复
3楼
你说的住宅不超过9层的应套建规,应设室内消火栓系统。消防设施的量大不代表不要室内消防,因为把这类建筑套高规来做,要求严一点,投资当然大点。至于那个建筑高度24米的界,建规算到女儿墙顶,高规算到屋面面层,如果一个建筑女儿墙顶高于24米,屋面面层没超过24米,就有可能谁都套不上。老规范是这样,新规范不知有没有改变,我们这边消防统一算到屋面面层。
回复
4楼
那我们这里好多6+2的楼,怎么都不设?就是储藏室+阁楼+6个标准层?
规范上写储藏室超过1.5米就算一层,那阁楼算不算层呢?
回复