27层大厦配电室负荷计算表
高级电工
2006年06月08日 13:18:43
只看楼主

我刚刚做的一个配电室,27层大楼建筑群含有商场,地下车库,宾馆,住宅公寓。配电室设在地下二层,选择3台变压器:2*1600+1*630,变压器容量受甲方限制,我觉得选2*1600+1250的比较合适,各位的意见如何

我刚刚做的一个配电室,27层大楼建筑群含有商场,地下车库,宾馆,住宅公寓。
配电室设在地下二层,选择3台变压器:2*1600+1*630,变压器容量受甲方限制,我觉得选2*1600+1250的比较合适,各位的意见如何
a061e5aebe27dfa6c77f.rar
15.2 KB
立即下载
免费打赏
demon_flash
2006年06月08日 14:33:23
2楼
下来看看
回复
houzhoukfarj
2006年06月08日 16:22:12
3楼
总计里你怎么用S*Kx的结果填到PJS一栏里?是不是错了?
回复
高级电工
2006年06月12日 09:42:56
4楼
回复3楼,总计里的Kx是取的一个比较小的系数,要是按照所有的Pjs之和*Σkp算下来变压器太大了
回复
lengbing
2006年06月12日 15:57:35
5楼
感觉楼主的负荷回路需要重新调整一下。否则第三台变压器的容量不合适,因为消防设备的主用电都接在该变压器上,其容量不够啊!比一般负荷大啊!
回复
guosb31268
2006年06月12日 16:48:49
6楼
你好:请把你的计算公式发到我的邮箱里,我想系统的看看,学习一下,谢谢guo song bin lxm@126.com
回复
guosb31268
2006年06月12日 16:59:57
7楼
Q=P*tg怎么算的
回复
jimgerrn
2006年06月12日 17:21:42
8楼
ijo
回复
yizuyun
2006年06月12日 18:12:30
9楼
Q=P*tg怎么算的
---------
无功=有功*tg
回复
86605
2006年06月12日 22:12:10
10楼
计算方法上没有发现问题。
回复
haihejkle
2006年06月13日 01:44:12
11楼
应该再修改下 啊