如图所示:在一次安装中,灭火气熔胶装置(主要成份:硝酸锶30%硝酸钾20%)误动作喷出,事后检查,当事者回顾,图中开关A~E均跳脱,40KVA的UPS输出受损,但在对开关A的现场检查结果表明,这个开关A后端没有短路故障,理论上不应该有跳脱,也就是说不具备开关跳脱的条件,所以请各位各抒高见,帮忙看看是什么原因导致开关A跳脱,我们估计是当事人在现场中慌乱,错误地辨别为开关跳脱。