求助:断路器跳脱求原因
zwg1181
zwg1181 Lv.6
2011年08月05日 08:23:14
来自于断路器
只看楼主

如图所示:在一次安装中,灭火气熔胶装置(主要成份:硝酸锶30%硝酸钾20%)误动作喷出,事后检查,当事者回顾,图中开关A~E均跳脱,40KVA的UPS输出受损,但在对开关A的现场检查结果表明,这个开关A后端没有短路故障,理论上不应该有跳脱,也就是说不具备开关跳脱的条件,所以请各位各抒高见,帮忙看看是什么原因导致开关A跳脱,我们估计是当事人在现场中慌乱,错误地辨别为开关跳脱。

如图所示:在一次安装中,灭火气熔胶装置(主要成份:硝酸锶30%硝酸钾20%)误动作喷出,事后检查,当事者回顾,图中开关A~E均跳脱,40KVA的UPS输出受损,但在对开关A的现场检查结果表明,这个开关A后端没有短路故障,理论上不应该有跳脱,也就是说不具备开关跳脱的条件,所以请各位各抒高见,帮忙看看是什么原因导致开关A跳脱,我们估计是当事人在现场中慌乱,错误地辨别为开关跳脱。

未命名.JPG

免费打赏
djian88
2011年08月05日 10:05:47
2楼
回复
姜振祥
2011年08月05日 10:13:33
3楼
没有理由A脱扣啊 希望高手给予解答啊
回复
djmsc710929
2011年08月05日 10:33:53
4楼
检查一下UPS,有没有问题
回复
dongge6666
2011年08月06日 08:09:36
5楼
不是误动作,就是UPS有问题。
回复
majiasigongzi
2011年08月06日 11:47:15
6楼
UPS损坏造成较高电流通过开关A
回复
tangwen666
2011年08月06日 14:53:29
7楼
UPS内部损坏,或者是不是气溶胶填塞了A、E相间,造成短路电流增大
回复
aaadq5367
2011年08月06日 19:55:24
8楼
可能室内温度过高,超过空开的温升极限使空开脱扣也有见过。
回复
baobao1003
2011年08月09日 14:19:15
9楼
不清楚等答案!!!