压缩机中压过高什么原因
fushengsuiping
2011年08月04日 20:19:01
来自于制冷技术
只看楼主

,9做年的冻干机,压缩机更换冷冻机油后中压过高,可以达到十公斤多,还有,就是刚换的压缩机也是中压过高,什么原因呢,一台冻干机不同的压缩机有的就好用????求助???感谢

,9做年的冻干机,压缩机更换冷冻机油后中压过高,可以达到十公斤多,还有,就是刚换的压缩机也是中压过高,什么原因呢,一台冻干机不同的压缩机有的就好用????求助???感谢
免费打赏
诺尔制冷
2011年08月04日 21:26:12
2楼
中压高有多种原因,一、低压压力高、二、中间供液量大、
回复
阎良人
2011年08月06日 09:53:19
3楼
一般双级运行制冷系统中压应控制在0.25Mpa左右才能是系统运行的最佳状态(即1.制冷效果2能源节能),中压过高有以下原因,1高低压机不匹配(应1:3),2.中冷供液量大,
回复
fengxiang1025
2011年08月08日 14:36:30
4楼
有可能是高压级排气效率低,或者是漏气。再有就是空气造成。
回复
h2oweijianwen
2011年08月24日 10:08:30
5楼
真空抽的不干净
回复
co936201979
2011年08月25日 10:28:17
6楼
呵呵;过冷板环坏掉啦;换掉就会好
回复
chiguang22
2011年09月13日 15:59:45
7楼
好好学习天天向上
回复
fushengzw
2011年09月20日 16:27:23
8楼
我是复盛冷冻压缩机代表,可以电话沟通13818963975
回复
sunmalin
2011年09月22日 14:40:59
9楼
说得对,支持板登所讲的。
回复
dongfangzheng
2012年05月22日 16:29:30
10楼
好好学习天天向上哈哈
回复
woang789456
2012年06月08日 09:26:53
11楼
把低压机吸气阀关小一点,就行了,有可能是你的蒸发器热量太大
回复