先说明一下情况:拟建一个清水池长30米,宽15米,净深3米,地下埋深2.5米,地上0.5米。拟建结构形式:漏天设置,池中无柱水池底板:钢筋混凝土水池壁(考虑建设投资):第一种方法,钢筋混凝土 第二种方法,砖砌墙水池分解为长15米,宽15米,中间用墙隔开,都可以单独使用或备用清理(也就是说一大池等分两小池)求助:一大等分两小后,有中间隔墙后,水池底板结构计算的分析呵呵,才鸟求助大虾哦!并上传水池计算书
先说明一下情况:
拟建一个清水池长30米,宽15米,净深3米,地下埋深2.5米,地上0.5米。
拟建结构形式:漏天设置,池中无柱
水池底板:钢筋混凝土
水池壁(考虑建设投资):第一种方法,钢筋混凝土
第二种方法,砖砌墙
水池分解为长15米,宽15米,中间用墙隔开,都可以单独使用或备用清理(也就是说一大池等分两小池)
求助:一大等分两小后,有中间隔墙后,水池底板结构计算的分析
呵呵,才鸟求助大虾哦!并上传水池计算书
1、按照15米考虑;
2、按照30*15米考虑;
底板钢筋的差别太大了。。。。。。
2楼
1、按照15米考虑;
回复
3楼
2、按照30*15米考虑;
回复
4楼
怎么不见反应呀,专家都出差了呀?
回复
5楼
壁板取的太薄了,
回复
6楼
考虑到耐久性最好采用钢筋混凝土结构形式,因为此池为露天设置,故池壁板的边界条件是三边支承,一边自由也就是顶部自由,池壁长/池壁宽〉3,按竖向单向计算,沿池壁水平方向截取1m宽作计算单元,且水平向角隅处的局部负弯矩按照给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程6.1.3计算,建议壁板取200,底板取300。计算时分两种情况计算:1、池外有土,池内无水;2、池外无土,池内满水。因未提供地址情况,地下水位不太清楚,若地下水位高于池底,还应考虑池体的抗浮。
以上只是简单的说了一下,希望有所帮助
回复
7楼
lizhuce你好:多谢指点,计算书是我用世纪旗云软件工具计算的.
原来没有正面接触过水池,现在遇见了,所以有些拿不准,请专家给点建议.
只是软件计算的是方池,象这样的大池一分为二后,底板是不是按整体30*15米布置钢筋?中间隔墙配置相对的构沼钢筋呢?
回复
8楼
我个人认为,如果池壁按照挡土墙设计,也就是说池壁和底板相连的地方做成基础的形式,那么池壁传下来的力,尤其基础承担,若无地下水,底板基本不受力,按照构造配筋,底板与池壁下基础钢筋连接满足锚固要求即可。另一种设计就是将池壁和底板看做一个整体,底板受到池壁传到地基,地基反作用给底板的均布荷载,这样就要计算底板的配筋了,底板就是倒楼盖的受力,可以考虑底板加粱(可以做成上翻粱)。这只是我的个人意见,仅供您参考。
回复
9楼
多谢了
回复
10楼
可以手算,也不很麻烦。目前的软件(包括旗云)都还不怎么的。仔细看看,它的计算书好像有些问题。
30*15,底板接近单向板,而15*15时,按双向板计算
回复