体育馆训练馆平面图
houyun
houyun Lv.4
2006年06月08日 09:25:48
只看楼主

图纸简介: 某体育馆训练馆平面图,总建筑高度超过24m,二层以上为本网架结构。乒乓球馆和羽毛球馆采用置换送风,篮球,排球馆采用喷口送风。风速控制要求:小球小于0.2m/s,大球0.5m/s左右。消防排烟平面图、标高消防排烟平面图、风管配管平面图、高风管配管平面图、空调水管配管平面图、风机盘管接管示意图、空气箱比例积分温度控制、风机盘管控制. 附件名:20065301148919297559.zip

图纸简介:

某体育馆训练馆平面图,总建筑高度超过24m,二层以上为本网架结构。乒乓球馆和羽毛球馆采用置换送风,篮球,排球馆采用喷口送风。风速控制要求:小球小于0.2m/s,大球0.5m/s左右。消防排烟平面图、标高消防排烟平面图、风管配管平面图、高风管配管平面图、空调水管配管平面图、风机盘管接管示意图、空气箱比例积分温度控制、风机盘管控制.



附件名:20065301148919297559.zip

文件大小:2077K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
m101455
2006年06月27日 18:22:40
22楼

“当房间高度超过6m时可不用设挡烟垂壁来分防烟分区”是“不用设挡烟垂壁”来分防烟分区,并不是“不需要划分防烟分区”。
回复
gaoxiang917
2006年10月12日 00:04:01
23楼
看了全文评论 佩服的很 学习中!!本人正遇上一个高度低于24M的训练馆 本图参考价值很大 再次感谢楼主
回复
zhx209
2006年11月11日 23:17:17
24楼
篮球训练馆好像用不了那么高,一般都和排球馆结合做的,那样的话就得12.5米了。
回复
zhx209
2006年11月11日 23:29:09
25楼
超过24米会多好多麻烦的,消防要求整个就提上去了,审批的时候也卡的很严,呵呵。
回复
hust_kino
2006年11月12日 01:41:01
26楼
学习学习
回复
houyun
2006年11月19日 22:02:46
27楼
是的,消防麻烦大了,水炮都上了,反正是国家的钱,东西是越好有人越开心。
回复
aateck
2006年12月08日 22:59:40
28楼
相当不错的资料,很有参考价值,高度的话有疑问
回复
lengyueqingfeng
2006年12月11日 20:03:25
29楼
正好参考一下,好象执行的标致比较高,不过还是很有价值.
回复
xjzpzyyf
2006年12月18日 16:42:39
30楼
lengyueqingfeng 认为 [引用] 2006-12-11 20:03:2 正好参考一下,好象执行的标致比较高,不过还是很有价值.aateck 认为 [引用] 2006-12-08 22:59:4 相当不错的资料,很有参考价值,高度的话有疑问houyun 认为 [引用] 2006-11-19 22:02:4 是的,消防麻烦大了,水炮都上了,反正是国家的钱,东西是越好有人越开心。suxin68 认为 [引用] 2006-11-16 18:43:3 3、给排水设计
3.1、设计依据
3.1.1依据建设单位提供的设计任务书及相关文件
3.1.2依据国家现行规范
《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)
《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版)
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)
3.1.3依据建筑专业提供的建筑平立剖面图
3.2、设计范围
本工程给排水初步设计内容包括室内给水、热水、排水、雨水和消防给水系统。
3.3、给水系统
3.3.1设计用水量及标准
序号 用水项目 使用数量 用水量标准 使用时间 小时变化系数 用水量(m3)
最高日 最大时 平均时
1 观众 4000人 3L/人·次 4小时 1.2 12.00 3.60 3.00
2 运动员淋浴 40人 40 L/人·次 1小时 3.0 1.60 4.80 1.60
3 工作人员 50人 50 L/人·班 10小时 1.2 2.50 0.30 0.25
不可预见的用水量 1~3项总和的10% 1.61 0.87 0.49
4 制冷站补水 30m3/d 12小时 1.0 30.00 2.50 2.50
合计 47.71 12.07 7.84
最高日用水量为47.71m3/d,最大时用水量为12.07m3/h。
3.3.2给水系统形式
本工程的水量和水压由市政供水管网统一供给,系统供水方式为下行上给式,供水压力为0.35MPa。观众区内提供成品的饮用水或冷、热水。
3.4、热水系统
本工程的淋浴间供应热水,热水系统由游泳馆供给。热水供水系统采用单管供水方式,供水温度为45°C,循环方式采用全循环。
本工程共设置28个淋浴喷头。热水用水量定额为淋浴喷头:300 L/h(35℃),洗手盆:不计。
耗热量计算
用水量标准 数量 Qh (m3/h) 耗热量(kW)
淋浴 300 L/ h 28个 8.4m3/h 300
合计 300
3.5、排水系统
本工程采用污废合流式排水系统,排水经化粪池处理后汇入校区排水管网。室内排水系统在比赛馆的公共卫生间内设环行通气管,在每个空调机房和新风机房内设置排水地漏。地下部分的废水汇集至集水坑,用潜水泵提升排出室外,每组潜水泵设置两台,互为备用,当一台泵来不及排除突然涌水时,两台泵同时启动并报警。潜水泵由集水坑水位自动控制。
3.6、雨水系统
3.6.1暴雨强度公式
q=1984×(1+0.77LgP)/(t+0.9)0.77
雨水量Q=ΨqF
重现期:屋面P=5年;
3.6.2雨水排放形式
比赛馆的屋面雨水采用有组织排水系统排至室外雨水管道。
3.7、消防给水
3.7.1本工程按座位数小于5000个的体育馆进行消防设计。
室内消火栓用水量: 15L/s (火灾延续时间2小时)
室外消火栓用水量: 30L/s (火灾延续时间2小时)
自动喷水灭火系统用水量: 30L/s (火灾延续时间1小时)
设计消防用水量:
Q总=Q室外+Q室内+Q喷淋
=(15+30)´2.0´3.6+30´1.0´3.6=432m3
设计消防水池容积为432m3,室外消火栓系统由校园消防管网保证,因此消防水池所需容积为:216m3。采用新建的东北大学游泳馆内的游泳池作为消防水池,容积为2600m3,满足容积要求。消火栓和喷淋系统所需的和水压由设在游泳馆地下一层的消防水泵保证,火灾初期灭火所需的水量和水压由设在游泳馆地下一层的气压给水装置保证。
3.7.2室外消火栓系统
室外消火栓系统不在本次设计的范围内,但应满足以下要求:,室内外消火栓管道在室外应布置成环状,室外消火栓应为地下式,消火栓间距小于120m,消火栓距水泵接合器小于40m,距路边小于2m,距建筑物大于5m。
3.7.3室内消火栓系统
室内消火栓系统为环状,设置一个试验消火栓和一个水泵接合器,室内消火栓的布置保证在火灾发生时,每层任何部位都有两股水柱同时到达。室内消火栓选用SN65型消火栓,消火栓的栓口直径为65mm,水枪充实水柱为10m,水带长度为25m,水枪喷嘴口径为19mm,并设置击碎式启动报警按钮。火灾初期时,室内消火栓系统的水量和水压由设在地下一层的9m3气压给水罐保证。
3.7.4自动喷淋消防系统
在观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室和走廊设自动喷淋消防系统,按中危险Ⅰ级设计,设1个湿式报警阀和4个水流指示器,在末端设有系统检查管(设有压力表和放水阀)。喷淋系统用水由游泳馆供给,喷淋管网为枝状,管径为DN150, 配水支管入口压力不大于0.40Mpa。喷淋系统设有两个水泵接合器。自动喷淋喷头为玻璃球式,T动=68°C。火灾初期时,喷淋系统的水量和水压由设在游泳馆地下一层的3m3气压给水罐保证。
3.8、管材
8.1生活给水和热水管道:
管径≤DN50时采用PP-R塑料管,热熔连接;
管径>DN50采用衬塑钢管,螺纹连接。
8.2重力排水管道采用双壁带螺旋滑道的U-PVC塑料排水管,粘接;压力排水管道采用焊接钢管,焊接。
8.3消火栓管道采用焊接钢管,焊接;自动喷水灭火系统管道采用热浸镀锌钢管,卡箍或法兰连接。
3.9、阀门
生活给水管道在管径小于等于DN50时,采用铜质截止阀,管径大于DN50时,采用内衬胶或喷涂偏心蝶阀;消火栓给水管道采用偏心蝶阀;自动喷水灭火系统管道水流指示器前阀门采用电信号蝶阀。
3.10、消声减振
3.10.1在有防噪声要求的房间附近的管道均采用减振支吊架。
3.10.2塑料排水管采用双壁带螺旋滑道的U-PVC塑料排水管以降低管道噪音。
主要设备材料表
序号 名 称 型 号 及 性 能 单位 数量 备 注
1 潜水排污泵 WQ10-15-1.5 台 2 同时使用
2 消火栓 SN65 个 24
3 水泵接合器 SQX100-A 个 3
4 雨水斗(87型) DN100 个 4
5 雨水斗(87型) DN150 个 16
回复