PKPM 门式钢架问题
x5241314
x5241314 Lv.3
2011年08月04日 15:43:14
来自于PKPM
只看楼主

契型梁 与钢柱连接处的尺寸剖面图 材料表所示尺寸与实际所需尺寸不符合 这个怎么弄???

契型梁 与钢柱连接处的尺寸剖面图 材料表所示尺寸与实际所需尺寸不符合 这个怎么弄???

未命名.jpg

免费打赏
x5241314
2011年08月04日 15:49:36
2楼
咋就没人回答呢 自己顶上去 这个问题经常遇到滴呀
回复
x5241314
2011年08月04日 15:55:24
3楼
我靠 都没热心人的啊 来个人说句话也行
回复
x5241314
2011年08月04日 15:55:56
4楼
急啊 这个问题就这样 不解决啊?
回复
灵璧金石
2011年08月04日 16:13:09
5楼
不排除设计师的问题啊。
回复
x5241314
2011年08月08日 09:32:00
6楼
没有人 能给个答复么 大侠们 问题是出在柱子中心的问题
回复
sxl55
2011年08月21日 00:24:56
7楼
这个问题你看计算简图就知道了!应该是所有用自动生成的图都有这个梁柱连接板尺寸问题!因为软件是认的轴线,700是柱子轴线与梁顶线交点处的尺寸,如果你把柱子偏心到你定义的轴线边,这个问题应该就解决了!
回复
ssl8
2011年08月22日 22:33:53
8楼
按你这样把轴线偏心,钢架详图的跨度就会出现错误
回复
lsl1019
2011年11月09日 22:29:13
9楼
我现在也碰到这样的问题了 不知道怎么解决 晕
回复
赵菲66
2015年08月21日 16:33:24
10楼
门式钢架的设计问题
轻型钢结构是国内外目前应用和发展速度最快的新型结构形式,广泛应用于工业、居住和公共建筑,具有施工速度快、建筑造型美观、钢材用量少、造价低廉等优势,而门式刚架结构体系作为轻型钢结构的一种结构形式,在我国更是大量涌现。近几年来,随着我国彩色钢板产量的增加和焊接H型钢的出现,门式刚架更是发展迅猛,我国建成此类结构工程已达800多万平方米,而且每年以约100多万平方米的速度增加。目前,门式刚架从设计、制作到安装我弘毅集团已形成完全一体化,通过多年来的工程实践,在门式刚架设计与应用方面积累了一点有益经验。
一. 屋面活荷载取值
门式刚架结构设计的主要依据为《钢结构设计规范》(GB17-88),《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB18-87)和《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:98),对于屋面结构,《钢结构设计规范》规定活荷载为0.5KN/m2,但构件的荷载面积大于60 m2的可乘折减系数0.6,门式刚架符合此条件,活荷载取为0.3KN/ m2,
二. 合理跨度的确定
不同的生产工艺流程和使用功能在很大程度上决定着厂房跨度,有的业主甚至要求轻钢生产厂家根据自己的使用功能,确定较为经济的跨度。在尽可能满足生产工艺和使用功能上,应根据房屋的高度确定合理的跨度。一般情况下,当柱高、荷载一定时,适当加大跨度,刚架的用钢量增加不太明显,但节省空间,基础造价低,综合效益较为可观。通过大量计算发现,当檐高6m、柱距为7.5m,荷载情况完全一致下,跨度在18-30m之间的刚架单位用钢量(Q235-B)为18-28kg/ m2,当跨度在21-48m之间的刚架单位用钢量为25-40kg/ m2,当檐高为12m、跨度超过48m时宜采用多跨刚架(中间设置摇摆柱),其用钢量较单跨刚架节约18%左右,因此设计门式刚架时应根据具体要求选择较为经济的跨度,不宜盲目追求大跨度。
三. 刚架最优间距的确定
刚架的间距与刚架的跨度、屋面荷载、檩条形式等因素有关,当刚架跨度较小时,选用较大的间距,会增加檩条的用钢量是不经济的。刚架规范规定,刚架柱距宜为6m,7.5m,9m,最大可采用12m。经过大量计算发现,随着柱距的增大,刚架的用钢量是逐渐下降的,但当柱距增大到一定数值后,刚架用钢量随着柱距的增大下降的幅度较为平缓,而其他如檩条、吊车梁、墙梁的用钢量会随着柱距的增大而增大,就房屋的总用钢量而言,随着柱距的增大先下降而后又上升。因此,在一定条件下,门式刚架存在着一最优间距,
四. 柱脚的抗风措施
在工程实例中,有的刚架在大风时柱子被拔起,其主要原因不是刚架计算失误,而是设计柱间支撑时未考虑支撑传给柱脚的力,尤其是房屋纵向尺寸较小时,只设置少量柱间支撑来抵抗纵向风荷载,支撑传给柱脚的拉力很大,若柱脚没有采取可靠的抗拔措施,很可能将柱子拔起,因此,在风荷载较大的地区刚架柱受拉时,在柱脚应考虑抗拔构造,如锚栓端部设锚板等。
总结
轻型门式刚架结构具有造价低、重量轻、安装方便、施工周期短等优点,在工业厂房中得到较为广泛的应用。但是,我国轻钢结构毕竟起步较晚,在理论与实践中与国外尚有很大差距,在实际工程设计中,由于门架变截面件的截面尺寸需要经过多次试算才能确定,加之目前设计人员的设计经验还不够丰富,杆件截面的选择也不尽合理,容易造成整体结构各杆件应力不均,不仅经济指标不够理想,而且整体结构的安全度也不高,为了安全、经济地设计门式刚架,还需要设计人员进一步研究我们的设计观念和存在问题,确保工程的设计质量,推动门式刚架轻型钢结构的进一步发展。