有一个四层老年公寓,全楼需要作自动喷淋,现在有两种方案:1:居室和阳台做吊顶,都做装饰型吊顶喷头;2:在卫生间和居室的墙上做一个侧墙式喷头,但由于居室和阳台中间有推拉门,阳台是否还要做自喷。甲方倾向与第二种可以节省下吊顶的费用,但就是不知道阳台的自喷是否还要单独设?请大家帮忙出出意见,谢谢。
有一个四层老年公寓,全楼需要作自动喷淋,现在有两种方案:
1:居室和阳台做吊顶,都做装饰型吊顶喷头;
2:在卫生间和居室的墙上做一个侧墙式喷头,但由于居室和阳台中间有推拉门,阳台是否还要做自喷。
甲方倾向与第二种可以节省下吊顶的费用,但就是不知道阳台的自喷是否还要单独设?请大家帮忙出出意见,谢谢。
2楼
封闭阳台算做室内的一部分,当然要设喷头保护!那卧室不也有门嘛!除了小于5平方的卫生间,室内其它部位都需要喷头保护!
[
本帖最后由 xupeng 于 2011-8-4 22:56 编辑 ]
回复
3楼
这种情况还真没遇到过,个人认为阳台不用做,阳台上无可燃物,无需做喷淋。
回复
4楼
不怎么懂
学习中!
期待高手解答
回复
5楼
不需要把
回复
6楼
封闭阳台是一定要设置喷淋的。
回复
7楼
个人认为封闭阳台不需要做喷淋的,没有可燃物,再怎么封闭,也属于室外吧?尤其在北方冬天,如做了湿式系统,阳台就必须采暖了
回复
8楼
没太了解,有没有相关规范指示?
回复
9楼
阳台的面积有多大若果不大当然不设喷头
回复
10楼
做了不算多,不做可能算少……
回复
11楼
1、四层老年公寓本来就不需做喷淋,为给老年有个安全,才设此喷淋。
2、这样的公寓室内有保护就可以了,阳台可以不设(试想,能到阳台活动的一般都是会走动的人),
最怕的是火灾时那些行走不便的或正在床上睡的老人,所以关键部位要设。
3、走廊是疏散的重要地方,必须要设。
回复