地表温度超出限定值如何处理~跪求解答
tl11260523
tl11260523 Lv.2
2006年06月07日 22:25:32
来自于采暖供热
只看楼主

本人做100平米加气站站房地暖设计,有一独立房间负荷为2200W,面积只有10.4平方米,经计算地面温度远远超出限定值,不知各位达人遇到此种情况没有,该如何处理,规范中说明要改善热工性能和其他方式采暖,但此房间外墙做保温K=0.4,求助! 另有卫生间可用面积7平方米,地面温度也是远远超出,如用散热器采暖怎样处理,

本人做100平米加气站站房地暖设计,有一独立房间负荷为2200W,面积只有10.4平方米,经计算地面温度远远超出限定值,不知各位达人遇到此种情况没有,该如何处理,规范中说明要改善热工性能和其他方式采暖,但此房间外墙做保温K=0.4,求助!
另有卫生间可用面积7平方米,地面温度也是远远超出,如用散热器采暖怎样处理,
免费打赏
lpfei108
2006年06月08日 21:05:30
2楼
首先问一下房间负荷是如何算的,怎么这么大,是不是换气耗热量比较大,详细说一下吧,何况你的外墙k才是0.4。
回复
tl11260523
2006年06月08日 21:40:05
3楼
工程地点在新疆严寒地区,房间3面外墙,门负荷加冷风渗透就1000多 ,现在我只能用散热器辅助采暖了,但是卫生间离这个房间很远,只能分两个环路,不知道是单独从分水器分,还是与地热管串联?求解答
回复
f_jg2003
2006年06月09日 19:57:12
4楼
如果要加散热器,个人认为还是从分集水器单独做一路比较好,感觉这样比较好控制。
回复

相关推荐

APP内打开