二次装修报警设计经验浅谈
zhong-wei-jie
2006年06月07日 21:36:08
只看楼主

工程为建筑的2、3层(共3层),2层800平,3层600平,每个包厢的面积约12-24平,共约40个,另外还有公共休息区。 请问:1、设计的依据是什么规范? 2、每个包厢内设应急灯吗?还是仅仅在走廊设? 3、本工程的消防报警级别按照2级? 4、包厢内做离子干烟还是光电感烟好?还是没有区别? 5、设计中应当注意些什么?有朋友向我提出上述问题,答复如下:1.除了掌握GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》以外,还应熟悉GB 50045—95(2001修订版)《高层民用建筑设计防火规范》和GBJ16-87(2001版)《建筑设计防火规范》。可以从中国消防人网站下载。

工程为建筑的2、3层(共3层),2层800平,3层600平,每个包厢的面积约12-24平,共约40个,另外还有公共休息区。 请问:1、设计的依据是什么规范? 2、每个包厢内设应急灯吗?还是仅仅在走廊设? 3、本工程的消防报警级别按照2级? 4、包厢内做离子干烟还是光电感烟好?还是没有区别? 5、设计中应当注意些什么?
有朋友向我提出上述问题,答复如下:
1.除了掌握GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》以外,还应熟悉GB 50045—95(2001修订版)《高层民用建筑设计防火规范》和GBJ16-87(2001版)《建筑设计防火规范》。可以从中国消防人网站下载。
2.在人员密集的区域或疏散通道设置应急照明,是为在火灾时将普通照明切换成事故照明的一段时间,避免在黑暗中拥挤而产生踩踏,发生不必要的人员伤亡。要求该应急照明能维持20min的时间。包厢内的人员在火灾时都应该快速撤离,所以包厢内就不必设置应急照明了。
3.防护级别,需参照原建筑的级别,且不应低于原建筑的级别。
4.据说离子探测器使用了放射源,会对环境造成污染。实际上,现在在新的系统中,已经很少用了。所以建议结合原建筑的实际情况选择探测器,优先选择光电感烟探测器。
5.所述工程应属二次装修范畴,需要了解原建筑的高度和用途,作为二次装修中火灾自动报警设计的依据。
6.二次装修如改变了原建筑的用途,需要将二次成套装修图向消防局报验,火灾自动报警设计根据批文进行增删。
7.了解火灾自动报警系统所选用的品牌,确认装修范围内的设备安装和接入情况。
8.改变用途以后,楼层只作部分装修,应该注意间隔的归属和设备的连接。特别是普通烟感,应接入本区域的回路中。还应注意不要改变该区域原有的地址码数量,否则需要修改系统的程序和地址码对应的条目内容,并重新进行调试。
9.改变用途以后整层进行装修,亦应维持原来地址码设备的总数,以避免修改系统程序和重新调试的麻烦。二次装修如增加了隔间,可以采取GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》中规定的措施解决。
4.2.2 符合下列条件之一的二级保护对象,可将几个房间划为一个探测区域。
4.2.2.1 相邻房间不超过5间,总面积不超过400m2,并在门口设有灯光显示装置。
10.楼层的应急照明、疏散指示和安全出口都应该重新布置。
11.GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》有规定
8.1.1 探测区域内的每个房间至少应设置一只火灾探测器。包厢也应该是一样的。还有
8.1.6 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
免费打赏
黑铁匠
2006年06月08日 13:26:46
2楼
非常感谢你解答的这么详细,
回复
zhong-wei-jie
2006年06月09日 08:51:07
3楼
如果您真有此设计,完成以后不妨传上来,大家一起讨论讨论,求得共同提高,共同进步好吗!
回复
crazyboy
2006年06月09日 12:17:30
4楼
楼主是做这方面工作的吗?如果有装修图纸和装修前图纸,一起上传的话最好,这样能看出修改的具体方法
回复
zhong-wei-jie
2006年06月10日 21:04:04
5楼
楼主是做这方面工作的,以上所说就是从工作中总结得来,只是装修前的图纸是蓝图就不方便上传了,对不起了。
回复