建筑物的火灾级别如何划分
zhangqili520
2011年08月04日 13:33:18
只看楼主

请教各位大师,不知道建筑的危险等级是如何划分的。我知道规范上有,但是就是理解不是很透彻,希望各位大师多多指教。本人现在遇到一个8层楼的酒店,建筑高度为29米,有两个楼梯。我设计每层两个消火栓箱,室外在市政消火栓保护范围内。我是按轻危险级来设计的,不知道对不对。大家帮我看看。我的消火栓设计流量为10L/s,喷淋按15L/s不知道这个参数可以吗?屋顶还设计了一个消防水箱18立方。还有消防水池怎么做,水泵选什么样的?

2011年08月04日 15:17:03
2楼
楼主的概念有点模糊……
我抛砖引玉的提出几个小问题供楼主梳理一下设计思路,反复琢磨和计算几次就明白设计方法了。^_^
1。“8层楼的酒店,建筑高度为29米”是属于几类高层?(这是设计的第一步)
2。“我是按轻危险级来设计的”,轻危险级这个理解是怎么来的?以及哪些设计会用到这个分类。
3。一个建筑需不需要设置室内消火栓?消火栓用水量是多少?
“我的消火栓设计流量为10L/s”,这个10L/s是怎么来的?
4。一个建筑需不需要设置喷淋?哪些位置需要设置喷淋?喷淋设计流量是多少?
“喷淋按15L/s不知道这个参数可以吗?”,这个15L/s是怎么来的?
回复
zhangqili520
2011年08月04日 15:38:57
3楼
我看规范上的消火栓及喷淋设计流量好像是按一定值来设的。我设消火栓10L/s是根据每次两个消火栓箱,火灾的时候我按有两个箱进行灭火,每个箱出水流量按最小的5L/S来计算,两个同时工作就是10L/S,是这样的的吗?(我想因为发生火灾的时候不可能同时在同一层楼的上下、层出现)是这样?喷淋设计流量我是根据规范上有不同危险等级的建筑有不同的经验值来设的?记得轻危险级的是15L/S。你们是这样做的吗?
回复
hengny
2011年08月05日 14:23:37
4楼
楼上的兄弟是否是给排水专业毕业啊?没师傅吗?多问问师傅吧,你这个问题可真没法回答,好好看规范吧
回复