请教大家个问题,假设热水管道在直埋敷设时,允许出现锚固段。锚固段内的热伸长量应该是完全被压缩了的,为什么还要计算锚固段内的热伸长量呢?

请教大家个问题,假设热水管道在直埋敷设时,允许出现锚固段。锚固段内的热伸长量应该是完全被压缩了的,为什么还要计算锚固段内的热伸长量呢?
hulijiao1214
2011年08月05日 00:06:50
2楼
按照敷设管线的常理来讲,除城市热网主线外,基本不会出现带锚固段的热力管线,而主线除低真空热水管线外均按照有偿设计,所以,如果你的设计内容只是小区二次管线,那长度还是要算的
回复
mll818
2011年08月26日 15:35:43
3楼
谁让你计算的?锚固段的概念是内应力增加但是没有位移,理论上没有变形。
回复
a121014
2012年01月03日 16:11:59
4楼
这个很给力啊











瑞蛙
回复
zhhch1983758
2013年04月16日 16:46:45
5楼
做应力计算时用的,需要做应力分析,是否满足管道材质要求!
回复
zpz19891001
2013年04月25日 12:40:33
6楼
学东西,路过中~~~~~
回复
lygsh67
2013年04月26日 15:36:52
7楼
应计算过渡段长度,通常不计算锚固段位移量。锚固段没位移。没伸长。所谓锚固段,就是此段内任何一点所受的土壤摩擦力和其温度应力相等
回复
yonghong7839
2013年05月05日 21:33:09
8楼
向大家学习
回复
wltzhch007
2013年05月07日 09:57:59
9楼
锚固段的概念是内应力增加但是没有位移,理论上没有变形
回复
song15157
2016年08月02日 17:19:02
10楼
:):):):(锚固段
回复
majing_5
2016年08月15日 12:54:25
11楼
最大摩擦长度