我在远方有几个仪表要传送4-20mA的模拟量信号给另一个控制室的PLC,请教有没有距离限制?
我在远方有几个仪表要传送4-20mA的模拟量信号给另一个控制室的PLC,请教有没有距离限制?
2楼
我正想知道这个问题.
回复
3楼
看你使用的传输率,最远是1200米
回复
4楼
传输距离主要由变送器的电源电压(大多数为24V)、连接导线的直流电阻、及后续仪表的输入阻抗决定。可通过计算求得。
回复
5楼
三楼的1200米指RS485的通讯传输距离,不是直流信号。
回复
6楼
不知你的距离有多远,一般在300米以内,我曾应用近500米,影响不大