喷淋系统信号阀
wuyazi
wuyazi Lv.3
2006年06月07日 13:14:24
只看楼主

有个问题,规范强规要求“连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。”问题是这个规范要求的目的是保证喷淋管网时刻充满压力水,防止误操作。按这个要求,喷淋水泵进出水管上的阀门也应采用信号阀,报警阀前设减压阀时也应采用信号阀。但规范没有要求,实际也没有工程这样做,对于这个问题大家怎么看?

2006年06月07日 22:35:56
2楼
对于这个问题,我是这样理解的,
因为一旦自动喷淋灭火结束后,为了减少水渍造成的损失,应及时关闭报警阀前端的信号阀,这样消防控制室便可掌握阀门的开启情况,而对于别的阀,一般常处于常开状态,除了维修时一般没人会动的.