三联供机组如何选型?
cairuke1025
2011年08月03日 09:06:16
来自于中央空调
只看楼主

现在市场上有一种三联供的机器,全热回收型的,夏天制冷全热回收。可以免费制取生活热水,现在我有一个酒店正好需要做中央空调和热水,建筑面积9850平方米,一层层高5米,2层以上均为3.5米,共8层,热水需求量约为40吨,我想我一下各位专家,就我这个酒店的情况,怎么选配三联供机组,如何做一个最节能的方案?或是我提供的信息够不够全,不够全我再给,请各位专家指示!

现在市场上有一种三联供的机器,全热回收型的,夏天制冷全热回收。可以免费制取生活热水,现在我有一个酒店正好需要做中央空调和热水,建筑面积9850平方米,一层层高5米,2层以上均为3.5米,共8层,热水需求量约为40吨,我想我一下各位专家,就我这个酒店的情况,怎么选配三联供机组,如何做一个最节能的方案?或是我提供的信息够不够全,不够全我再给,请各位专家指示!
免费打赏
lhy594607
2011年12月05日 17:31:30
42楼
是的。先考虑水,在考虑不足的冷量选用辅助设备
回复
lhy594607
2011年12月05日 17:32:25
43楼
这个不用了吧
如果用水量猛增,可以优先制热水呀
回复
lhy594607
2011年12月05日 17:33:01
44楼
让机组单独运行制热水模式就行了呀
提前做热水嘛
空调又不用做24小时
回复
lhy594607
2011年12月05日 17:33:44
45楼
呵呵
很多人都是这样认为的
呵呵
可能是个还算新的概念吧
需要大力推广
回复
santo
2011年12月07日 11:07:54
46楼
关键是看你所在的地域室外工况,结合酒店的热水需求总量;如果需要采暖的话,也结合采暖因素,再做机组选型。三联供机组尽可能用2台或以上,以防维修之备。