咨询,R134a系统那混入少量空气会有什么状况出现
tywangzi
tywangzi Lv.2
2011年08月02日 20:35:06
来自于制冷技术
只看楼主

求教了。

求教了。
免费打赏
ab8wy214205
2011年08月03日 11:55:25
2楼
1.高压偏高
2.低压可能偏高
3.高压表指针来回摆动
4.视液镜偶尔有气泡
5.制冷能力下降
回复
xyjin1986
2011年08月03日 14:33:24
3楼
相对来说的,要看你的系统有多大,足够大的话就不会有什么大的影响。要是小的话就会高压高,冷凝温度高,跳高压。
回复
tywangzi
2011年08月03日 15:58:38
4楼
谢谢各位
回复
h2oweijianwen
2011年08月04日 09:00:29
5楼
回复
sunmalin
2011年08月08日 23:08:00
6楼
同意板凳的说法。
回复
fjcaline
2011年08月09日 16:18:18
7楼
对离心机的特性,混入空气运行会产生喘震!
回复
daizhijun_0015
2011年08月11日 09:50:58
8楼

最好不要有空气了
回复
wayaxi
2011年08月13日 23:10:50
9楼
高压高 低压高 压力显示有波动 电流表有波动
回复
wybbyw
2011年08月13日 23:12:03
10楼
1.高压偏高
2.低压可能偏高
3.高压表指针来回摆动
4.视液镜偶尔有气泡
5.制冷能力下降
http://blog.sina.com.cn/wyb871129
回复
tw6868
2011年08月14日 09:08:28
11楼
1.高压偏高
2.电功率增加
3.压缩机温度升高
4.制冷能力下降
回复

相关推荐