【请问】1台低压馈线柜能不能搞定?
huan97
huan97 Lv.2
2011年08月02日 19:11:33
只看楼主

出5路,2路800A,3路630A,都用塑壳的。一台GGD的柜子能搞定不?高人指教下。谢谢。

出5路,2路800A,3路630A,都用塑壳的。一台GGD的柜子能搞定不?高人指教下。谢谢。
免费打赏
wysh
2011年08月02日 20:07:14
2楼
呵呵,柜体加宽加深,前后装。
回复
huan97
2011年08月02日 21:11:52
3楼
前后装是肯定的。做到1000*800?箱变里有难度没?
回复
zhrbin610
2011年08月02日 21:49:34
4楼
箱变装不下,因为只能装一面
回复
huan97
2011年08月02日 22:34:25
5楼
现在的箱变好像能做大点,可以装2面柜子吧。
回复
jiangbo88
2011年08月03日 09:32:56
6楼
一台有点紧张,还是两台吧。
回复
qq308552452
2011年08月03日 17:01:31
7楼
3500A了,分两台比较好。
回复
wysh
2011年08月03日 20:39:04
8楼
前后装是肯定的。做到1000*800?箱变里有难度没?
箱变里面就不能前后装了,前后装的话无法操作了。宽度自己查查样本计算一下就出来了。
回复
sghxdq
2011年08月04日 12:17:30
10楼
为了省钱做一台,为了进出线方便烦建议做两台。
回复
gdtmhjc
2011年08月04日 16:21:04
11楼
低压柜能容纳电流的大小是有限制的,受开关电流大小的限制,电流越大所需的空间就越大,两个800A一个柜都已经差不多了,况且还规定每个柜要留有回路呢
回复
ghb2008
2011年08月04日 16:51:57
12楼
1、有点挤。
2、负荷感觉有点大,最好还是改两台柜子.
3、接线不方便,散热也不好。
回复