出5路,2路800A,3路630A,都用塑壳的。一台GGD的柜子能搞定不?高人指教下。谢谢。
出5路,2路800A,3路630A,都用塑壳的。一台GGD的柜子能搞定不?高人指教下。谢谢。
2楼
呵呵,柜体加宽加深,前后装。
回复
3楼
前后装是肯定的。做到1000*800?箱变里有难度没?
回复
4楼
箱变装不下,因为只能装一面
回复
5楼
现在的箱变好像能做大点,可以装2面柜子吧。
回复
6楼
回复
7楼
3500A了,分两台比较好。
回复
8楼
前后装是肯定的。做到1000*800?箱变里有难度没?
箱变里面就不能前后装了,前后装的话无法操作了。宽度自己查查样本计算一下就出来了。
回复
10楼
为了省钱做一台,为了进出线方便烦建议做两台。
回复
11楼
低压柜能容纳电流的大小是有限制的,受开关电流大小的限制,电流越大所需的空间就越大,两个800A一个柜都已经差不多了,况且还规定每个柜要留有回路呢
回复
12楼
1、有点挤。
2、负荷感觉有点大,最好还是改两台柜子.
3、接线不方便,散热也不好。
回复