关于DPN的一个问题请教大家
呆宝小小
2011年08月02日 16:36:47
只看楼主

我想请教下大家一个问题,今天看了一副图,一个照明配电箱是三相供电的,里面有二十条回路,分别为单相供电,用的开关都是DPN,平时我用的都是C65 1p的,因为DPN有同时分断相线和中性线功能,想问下,如果我很凑巧的把所有由A相供电的照明回路全部切断,那DPN因为同时切断中性线的,那会不会造成其他两相的照明回路电压升高?

我想请教下大家一个问题,今天看了一副图,一个照明配电箱是三相供电的,里面有二十条回路,分别为单相供电,用的开关都是DPN,平时我用的都是C65 1p的,因为DPN有同时分断相线和中性线功能,想问下,如果我很凑巧的把所有由A相供电的照明回路全部切断,那DPN因为同时切断中性线的,那会不会造成其他两相的照明回路电压升高?
免费打赏
呆宝小小
2011年08月02日 17:23:13
2楼
是不是末端的中性线断 无所谓 只要不是系统进线的中性线断 就可以了?
回复
wysh
2011年08月02日 20:20:26
3楼
N线不断就不会造成电压升高的情况,只是这样三相负载不平衡了
回复
呆宝小小
2011年08月02日 21:06:47
4楼
可是现在很多院都用dpn了呀
回复
hhhcaics
2011年08月02日 22:41:34
5楼
又不是主零断了 其他回路不会过压 但这样三相不平衡
回复
njoas
2011年11月23日 09:12:29
6楼
DPN不断开PE线,所以,DPN和C-1P的效果是一样的,就是A相整个回来断电了,造成三相不平衡。
回复
yephone0107
2011年11月24日 09:42:56
7楼
我认为没关系
回复
无影
2011年11月24日 11:15:49
8楼
切断的是DPN出线回路的中性线,不影响系统~
回复
我爱喝绿茶
2011年12月05日 19:04:39
9楼
切断的是某一相中性线,不是系统的,不会影响,但三相负荷不对称。。。
回复
我爱喝绿茶
2011年12月05日 19:11:44
10楼
我翻了翻书,工厂供电里说有中性点的低压供配电系统,如果三相负荷分布不均衡,会使负荷端的中性点电位偏移,造成有的相电压升高。。。
回复
ycsgz-168
2011年12月05日 19:18:32
11楼
只是断开A相引起三相不平衡,与是否末端采用DPN完全没有关系的
回复

相关推荐

APP内打开