大问题~~都来研究研究
huangtaosmile
2006年06月06日 16:40:54
只看楼主

构件为主梁,共3跨左一跨跨中采用4根直径25底筋左二跨跨中采用2根直径25底筋然后把这两跨的底筋向支座弯起这样就会出现支座右侧区段没有钢筋的情况,但为了防止钢筋弯起过多,规范支座底筋的钢筋面积应大于1/4跨中正弯距于是我把左一跨跨中剩下的两根直径25的底筋沿梁通长设置~~(这两根钢筋位于箍筋的两角)这种做法正确吗?还是有更好的办法?

构件为主梁,共3跨
左一跨跨中采用4根直径25底筋
左二跨跨中采用2根直径25底筋
然后把这两跨的底筋向支座弯起
这样就会出现支座右侧区段没有钢筋的情况,
但为了防止钢筋弯起过多,规范支座底筋的钢筋面积应大于1/4跨中正弯距
于是我把左一跨跨中剩下的两根直径25的底筋沿梁通长设置~~(这两根钢筋位于箍筋的两角)

这种做法正确吗?
还是有更好的办法?
免费打赏
wuguiliang1980
2006年06月06日 17:18:07
2楼
我认为不正确,《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第10.2.7条规定:
梁底层钢筋中的角部钢筋不应弯起。
现在梁很少用弯起筋抗剪,更好的办法就是只利用箍筋抗剪,梁筋不弯起。
回复
huangtaosmile
2006年06月06日 17:25:00
3楼
我也不想弯起~~
作业要求必须用弯起钢筋。
注:此结构不参与抗震设计
为24×21.6m的单向板肋梁楼盖设计,活荷载为8Kn/m2
回复
huangtaosmile
2006年06月06日 17:27:09
4楼
而且都必须用手画~~~
按等比例画弯距包络图和材料图等等

老师对学生真是用心良苦~~唉~~~