10kV配电工程接地要求abc
wwaqlxg
wwaqlxg Lv.2
2006年06月06日 15:21:17
只看楼主

在我们单位,10kV配电工程接地网设计要求如下:1、主接地网接地电阻R<10欧姆;2、室外接地装置距建筑物外墙应大于1.5米;3、水平接地体组成的复合接地网的外缘应闭合成圆弧形,半径不小于6米; 对以上要求本人有如下困惑:“1”R<10欧姆还是R<4欧姆,是否应明确是工频接地电阻?“2”、“3”依据是什么?准确吗?请知者发表相关问题的高见。

在我们单位,10kV配电工程接地网设计要求如下:1、主接地网接地电阻R<10欧姆;2、室外接地装置距建筑物外墙应大于1.5米;3、水平接地体组成的复合接地网的外缘应闭合成圆弧形,半径不小于6米;
对以上要求本人有如下困惑:“1”R<10欧姆还是R<4欧姆,是否应明确是工频接地电阻?“2”、“3”依据是什么?准确吗?请知者发表相关问题的高见。
免费打赏
bugcandy
2006年06月06日 22:54:03
2楼
1、R<4欧姆;
2、不准确
3、不准确
回复
china.zgs
2006年06月07日 09:45:23
3楼
1、R<4欧姆;2:为保护建筑物基础;3:外形外缘应闭合成圆弧形是设计者个人意思无规定,半径不小于6米是考虑接地网的容量。
回复
wwaqlxg
2006年06月08日 11:11:13
4楼
感谢2、3楼两位朋友的解答。
回复
lyjling
2006年06月08日 11:18:20
5楼
我是搞10kV施工的,1、线路R<10欧姆,变压器中性点R<4欧姆;2:因为要打地极,为保护建筑物基础.