大家出出主意看这种功能怎么实现
liangdexiang
2011年08月02日 13:41:28
只看楼主

变频器的功能怎么实现。厂家说这种变频不能一拖二。

变频器的功能怎么实现。厂家说这种变频不能一拖二。

QQ截图20110802134103.png

免费打赏
winforeverzd
2011年08月02日 14:19:29
2楼
这个是在配电箱内,箱面上有手动和自动的转换按纽!手动是靠手动按动时,就起泵;要是自动就是靠浮球开关或液位计联动控制了!
回复
wangyp365
2011年08月02日 14:35:58
3楼
这种设计已经是只用一台的,另一台是备用,只有在常用泵出现故障时才使用
回复
wysh
2011年08月03日 20:37:34
4楼
楼主找找标准图籍吧
回复
dqsam
2011年08月03日 22:55:33
5楼
一拖二要靠接触器实现,你的配电箱太小了
回复
dianqipanli
2011年08月04日 04:27:05
6楼

水泵一用一备应该是交替工作,有自动巡检功能(或者人工隔几天轮换)。总使用一台泵,如果损坏后,另一台经常会因为潮湿而绝缘降低或轴承锈死而无法启动,烧毁电机。
回复
zcyzdqk
2011年08月07日 20:22:02
7楼

同意
回复
qian68747
2011年08月07日 21:19:32
8楼
可以实现啊,首先启动信号先启动变频器,变频器输出分2路到接触器,再由2条接触器回路实现一备一用的功能啊。
回复

相关推荐

APP内打开