坡屋面防雷问题请教大家避雷带是安装在A处还是B处?
坡屋面防雷问题请教大家
避雷带是安装在A处还是B处?
2楼
按照图纸,最外侧的应该是天沟,避雷带应该安装在B点,规范中对此情况并没有明确的规定,但避雷带是要求成网的,如果安装在A点要成网的话必然要在天沟底再设置扁钢,施工上并不好处理,建议设置在A点
回复
3楼
本人认为安装在A或B点都可以,沿女儿墙设的避雷带相当于联通的避雷针,还是要按图纸的要求做,即使施工有难度。
回复
4楼
AB不是最好的地方
在屋脊上明敷或暗敷一个扁钢,在两端竖两根0.3m避雷针,并做好引下线就可以了
保护不了长度 加避雷针,保护不了宽度,在四周做避雷带
这样既能保护屋面,又能保护地面
[
本帖最后由 ayxdl1101 于 2011-8-4 18:09 编辑 ]
回复
5楼
A.B点和屋脊顶部都要做的!
回复
6楼
A点和B点都做就行了
回复