零序差动是什么样的保护?什么情况下需要用到有什么作用有什么缺点相比相电流差动有什么优势

零序差动是什么样的保护?
什么情况下需要用到
有什么作用
有什么缺点
相比相电流差动有什么优势
免费打赏
xazxy
2006年06月14日 12:03:20
2楼
作为接地故障和断线的保护,优势就是灵敏点吧
回复
wyxsacf
2006年06月14日 19:33:53
3楼
它主要用于变压器的高阻抗接地故障保护、发电机的高阻差动保护及中性点直接接地或经阻抗接地的发电机接地保护。
零序差动保护: 采用常规比率制动原理。满足下述方程差动元件动作:
比率制动动作判据为: ≥Idz0 并且 ≥Idz0+k1(Izd-Izd0)。
式中: 为零序差动电流,Idz0为零序差动启动电流定值,Izd为制动电流,K1为比率制动系数,Izd0为制动电流定值。

在分相电流差动保护装置中一般都配置零序差动保护,目的是为了提高保护装置的耐过渡电阻能力.但实际上经分析表明,零序差动保护并不比故障分量差动保护的灵敏度高,并且其整定需躲过外部三相短路时的不平衡电流.零序电流差动保护对整个保护装置的灵敏度和动作速度均没有实质性的提高.
回复
kaihua1107
2006年06月19日 09:45:19
4楼
可是,有的工程还是要这个保护阿
回复
laoyuren1
2006年07月04日 10:43:12
5楼
灵敏度会高的,同样故障下,比分相差动的制动电流小(少了负荷电流),而差流差不多(故障分量)
回复
laoyuren1
2006年07月04日 10:44:57
6楼
并且在空冲变压器时可靠性要比纵差强
回复
gyw2006
2006年07月05日 15:33:49
7楼
如果变压器的纵联差动保护对单相接地短路的灵敏性不符合要求时,
可增设零序差动保护.