三相四线(TN-C-S)进线开关带漏电保护用3P还是4P?
三相四线(TN-C-S)进线开关带漏电保护用3P还是4P?
2楼
4p
回复
3楼
3P能实现漏电保护?
回复
4楼
应该使用4P的。
3P带漏电主要应用于电动机保护,其他很少使用3P带漏电。
主要考虑三相的平衡问题。
回复
5楼
回复
6楼
4P
回复
7楼
知道了
回复
8楼
肯定是4P啊,因为漏电保护需要用中性线.
回复
9楼
4P
回复
10楼
学无止境
回复
11楼
我担心要是故障时PEN线触点断开了 那后果就不堪想象了
回复