清扫口设置问题
gps200007
gps200007 Lv.2
2006年06月06日 11:10:08
只看楼主

规范规定"在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设清扫口。"那么1:如果用铸铁管的话既便一个住宅家用小卫生间(一淋浴,一脸盆,一坐便)还用加清扫口吗?2:淋浴水用地漏排出时地漏可以不算做卫生器具吗?3:如果卫生间里再多一洗衣机的话是不是肯定就得加清扫口?4:要加的话几平米的卫生间里面东西会不会显的太多?5:现在地自带水封的地漏能做为清扫口使用吗?

规范规定"在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设清扫口。"那么
1:如果用铸铁管的话既便一个住宅家用小卫生间(一淋浴,一脸盆,一坐便)还用加清扫口吗?
2:淋浴水用地漏排出时地漏可以不算做卫生器具吗?
3:如果卫生间里再多一洗衣机的话是不是肯定就得加清扫口?
4:要加的话几平米的卫生间里面东西会不会显的太多?
5:现在地自带水封的地漏能做为清扫口使用吗?
免费打赏
xiaofengwork
2006年06月06日 12:02:26
2楼
个人认为如果第一种就不用了吧,而洗衣机全清水问题也不大,而且认为地漏如果在末端应可当清扫口用
回复
gps200007
2006年06月08日 10:54:30
3楼
为什么没人帮忙?是太简单没必要浪费时间吗?
回复
默默工程
2006年06月08日 11:37:29
4楼
ding
回复
zzi-ang
2006年06月09日 15:29:34
5楼
1:如果用铸铁管的话既便一个住宅家用小卫生间(一淋浴,一脸盆,一坐便)还用加清扫口吗?

答案是要设置!处理方法有1,可以用带清扫口的堵头代替,但是这就把上层的清扫问题留在了下层.2,采用塑料管材,对这条的要求降低了,就可以不用设置.

2:淋浴水用地漏排出时地漏可以不算做卫生器具吗?

通常的地漏可以不算,但是常用的地漏个人以为要算,如淋浴,洗衣机.

3:如果卫生间里再多一洗衣机的话是不是肯定就得加清扫口?

由上可知答案.

4:要加的话几平米的卫生间里面东西会不会显的太多?

这条就不太好说了!我们做设计的最大原则就实用,再者经济美观.所以不管有多少难题,但是规范还是要执行的,要不审图都难过.其实通常的卫生间一般都是够的!小的只是建筑考虑不到位,或者甲方要求的我们没有办法给出好的方案.这也是我们的做乙方和做辅助专业的难处.

5:现在地自带水封的地漏能做为清扫口使用吗?

地漏和清扫口是两个功能的的东西,这是不可混为一谈的!
回复

相关推荐

APP内打开