请教消防报警系统中,是否一定要将探测器等编码,不编码可以吗?

请教消防报警系统中,是否一定要将探测器等编码,不编码可以吗?
zhh_1977
2006年06月06日 11:52:20
2楼
一定要编码,有的是用微动式开关1 2 3 4 5 6 7 8,有的是用电子编码器编码.
回复
zn28
2006年06月06日 13:41:30
3楼
无语
回复
babycity520
2006年06月07日 04:37:38
4楼
要编码,不然主机不知道是哪个探测器在动作,
回复
家辉
2006年06月07日 09:18:47
5楼
火灾报警需要报出火灾地址,不编码就没法报出地址了。
回复
xiongshaohua12
2006年06月07日 22:23:18
6楼
火灾报警需要报出火灾地址,不编码就没法报出地址了。
回复
a31004083
2006年06月08日 16:25:04
7楼
一定要编码,有专门的编码器,火灾时根据编码确定火灾区域.
回复
angel.shi
2006年06月08日 22:22:00
8楼
随着科技的进步,我们现在大都使用了总线制的报警系统,在总线制的系统中必须有地址,不然主机和探测器不能相互识别工作,如果你想用没有编码的也可以,根据规范规定,相临的房间不超过5间,面积不超过400平米的相临房间可做为一个探测区域,例如这个时候有5个探测器,这5个探测器就可以用一个地址编码,做法是,用5个非编码探测器,然后通过一个信号输入模块接入总线!
在多线系统中不存在编码问题!但这种系统现在很少几乎不使用了!
回复
加肥猫
2006年06月09日 17:57:09
9楼

同意,楼上对火灾报警很熟悉。我们设计中实际考虑探测区域的因素很少。主要是技术发展了,回路地址不象以前那么紧张了。
回复
yue8388102
2006年06月11日 21:58:59
10楼
一定要编码,要不然主机不知道具体方位。但是车库中使用的温感可以几个甚至十几个共用一个码
回复
cdgdianqi
2006年06月15日 16:18:28
11楼
肯定要编码了哦,不编码主机就不能识别到所安装的探测器,一般探测器出厂都是一个相同的原始地址码,不编码那就是重码了,发生报警也不知道地方,都是相同的地址码,没法找地方了。
回复