图纸简介: 医院手术部空调、通风图纸,一医院手术部的空调和通风,算是全面了。净化手术间共二间,为Ⅱ级(1000级)二间。手术间分别由独立循环空调机组保证。循环机组当手术室工作时开启,反之关闭。另设一对一排风净化机组。 附件名:20065261148625098092.zip 文件大小:353K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
医院手术部空调、通风图纸,一医院手术部的空调和通风,算是全面了。净化手术间共二间,为Ⅱ级(1000级)二间。手术间分别由独立循环空调机组保证。循环机组当手术室工作时开启,反之关闭。另设一对一排风净化机组。
附件名:20065261148625098092.zip
文件大小:353K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
这种图纸也能算是全面了吗?真是长见识了!
该作者可以看一下板块中fengzuoquan的图纸,对比一下,看看什么才叫真正的医院手术部设计图纸!怪不得目前国内手术室净化行业不景气了。
只有简单的几张平面图和剖面图,图纸简单到没有图框和图名,图中无图例。整套图纸没有设计说明,不清楚工程地点,机组参数,空气处理过程等内容。简单说两句:
1.千级手术室只做到20个平方,不觉得小吗?也怪不得设计,很多小医院单纯追求造价,不顾实际情况。
2.风管的标高参差不齐,可以看出设计的不认真。
3.手术室为全新风系统,而且是千级,不清楚房间内压力情况。如果是负压,应该有前室保证压力。感觉像小面积的烧伤手术室。
4.术前准备只有送风,压力会不会过大?
5.无法看出医生,患者,污物的路线。
回复
3楼
HP的单位应该是匹
控制方面一般不会写的很详细,属于空调和自控相结合的专业。实际运行是可以的,除湿机将空气处理到露点后,可以有一个再热的过程。
后面的没有看懂。