只看楼主

本人设计的一栋小办公楼(约1000平米)刚施工完毕,发现打开任何一.两套双支日光灯(每套2x40W)时正常,再打开任何的第三套时总防火漏电开关就跳闸,系统中每层设两个单独的照明回路,没有漏电保护及接地;其它插座回路有漏电保护及接地,电源总进线设一个4极漏电动作电流为300mA(实际装100mA)的总防火漏电开关,额定电流为100A,施工中零线和接地线没混接,请大家帮忙分析一下原因

本人设计的一栋小办公楼(约1000平米)刚施工完毕,发现打开任何一.两套双支日光灯(每套2x40W)时正常,再打开任何的第三套时总防火漏电开关就跳闸,系统中每层设两个单独的照明回路,没有漏电保护及接地;其它插座回路有漏电保护及接地,电源总进线设一个4极漏电动作电流为300mA(实际装100mA)的总防火漏电开关,额定电流为100A,施工中零线和接地线没混接,请大家帮忙分析一下原因
免费打赏
ljs1399
2006年06月06日 02:36:30
2楼
总防火漏电开关小了.正常情况下.线路也有漏电电流.也可能是谐波引起.
回复
mmlinfeng
2006年06月06日 16:11:34
3楼
如果说总防火漏电开关小了,把它改为300mA或500mA,依此类推,那打开9套或15套日光灯总防火漏电开关也一样会跳闸,还是解决不了问题呀!
回复
demon_flash
2006年06月06日 17:06:27
4楼
关注,借此学习
回复
xkq135246
2006年06月06日 17:21:47
5楼
你必须检查电器的线路绝缘情况如何?象这情况最好先检查中性线。它的绝缘不好最可能造成这种现象
回复
tnazxc
2006年06月06日 17:26:18
6楼
“装设一个4极漏电动作电流为300mA(实际装100mA)的总防火漏电开关”100mA开关可能在50mA时即动作,应选用500mA,t=0.5s的开关。
请先检查;1、线路的绝缘电阻,测算系统的泄漏电流。泄漏电流太大是施工质量或导线、开关等材料质量引至,设法改善。2、劣质开关也会引至系统频频跳闸。
回复
hongan-ln
2006年06月06日 23:30:37
7楼


你提供的数据问题很奇怪,不可能仅仅3套双支日光灯投入工作,RCD就动作吧。
只能一步步的查。
1、线路绝缘问题最大;(施工中往往不注意N线绝缘,插座N和PE线接错的最多)
2、RCD漏电动作电流,可以采用模拟漏电方法,排除RCD开关质量问题;
3、可以测分支和总的漏电电流究竟是多少,综合测试与计算数据分析后修正设计。
回复
smil01
2006年06月25日 19:53:05
8楼
最好是检查N线,.这样的事我经常遇到,拿万用表打都是好的,但用一阵子就跳.
回复
nh000518
2006年06月26日 12:35:07
9楼
是线路自身的泄露电流引起的,你把电源总进线的4极漏电动作电流为300mA(实际装100mA)的总防火漏电开关,改成不动作只做警报的。我做的住宅23000M2,就是在总线处设300mA漏电动作电流,但它只起报警作用,不动作,因为我们的也是,不用开什么设备,它就报警,怎么查都没问题,最后在交工后,把报警关了。
回复
ccc.99
2006年06月26日 14:52:39
10楼
关注!
回复
wjy_29
2006年06月26日 16:44:23
11楼
是的,在一些生产场地的此类漏电保护器容易出这种问题,很头痛,不是特别的要紧,就换成不带漏电保护的!