楼板开洞问题
mr.wangweicheng
2006年06月05日 23:04:36
只看楼主

现浇楼板的管倒井,周边有隔墙,边长小于1000,是加筋好还是加梁好?管倒井后封的钢筋是预留的还是后植?管道井中分隔处一风井,其上也有隔墙,该怎么处理,是管道封掉后在其上砌筑吗,不加梁可以吗?请指点!

现浇楼板的管倒井,周边有隔墙,边长小于1000,是加筋好还是加梁好?
管倒井后封的钢筋是预留的还是后植?
管道井中分隔处一风井,其上也有隔墙,该怎么处理,是管道封掉后在其上砌筑吗,不加梁可以吗?
请指点!
bird19
2006年06月06日 10:04:50
2楼
现浇楼板的管倒井,周边有隔墙,边长小于1000,是加筋好还是加梁好?
——加梁好,由于楼板后浇,这样受力明确。
管倒井后封的钢筋是预留的还是后植?
——预留。植筋造价高。
管道井中分隔处一风井,其上也有隔墙,该怎么处理,是管道封掉后在其上砌筑吗,不加梁可以吗?
——加梁好。150x200即可。
回复

相关推荐

APP内打开