请教一个关于6KV厂用系统电压异常的问题
dqyxlsz
dqyxlsz Lv.2
2006年06月05日 20:26:37
来自于电站工程
只看楼主

哪位高手可以帮忙解释一下:最近出现一个不正常现象,6KV厂用母线三相电压有时变为3.68KV、3.32KV、3.71KV,线电压为6.4-6.5KV左右,当三相电压平衡时,相电压是3.6KV,线电压是6.1-6.2KV,为何母线电压会升高,引起原因有哪些?

哪位高手可以帮忙解释一下:最近出现一个不正常现象,6KV厂用母线三相电压有时变为3.68KV、3.32KV、3.71KV,线电压为6.4-6.5KV左右,当三相电压平衡时,相电压是3.6KV,线电压是6.1-6.2KV,为何母线电压会升高,引起原因有哪些?
免费打赏
gqf2811
2006年06月06日 07:37:02
2楼
会不会是出现了谐振?
回复
dqyxlsz
2006年06月07日 13:00:48
3楼
还有一个现象:母线上有一高压电机(碎煤机)启动后电压恢复正常,停运后电压不平衡,将该电机小车开关拉出后,电压又恢复正常,送至工作位后电压又不平衡,现在可以确定是小车开关的问题,但不明白如何引起,问题出在哪里?
回复
nzhf2006
2006年06月07日 13:15:02
4楼
这就是典型的谐振
回复
jxxfcdg
2006年06月08日 09:57:34
5楼
“还有一个现象:母线上有一高压电机(碎煤机)启动后电压恢复正常,停运后电压不平衡,将该电机小车开关拉出后,电压又恢复正常,送至工作位后电压又不平衡,现在可以确定是小车开关的问题,但不明白如何引起,问题出在哪里?”

一般情况下,高压电机柜都装有过电压吸收回路(或是避雷器或是阻容吸收装置),在开关断开时用来抑制过电压保护电机。这个是装在电机侧的。
不知你的手车柜上装的是真空断路器还是真空接触器?
初步估计是其中一相漏气,导致手车在未合闸时就已把此相接通,则接在此相的电缆、过电压吸收器、电机均带电,三相参数不一致而引起相电压不平衡。
这种情况在拉出手车时应该觉察出某一相电弧会比另两相的明显更大。
回复
jhongsong123
2006年06月08日 13:53:35
6楼
电压偏高一些,在允许范围内,离主变近电压偏高很正常。
回复
jiangyong0
2006年06月20日 17:05:45
7楼
是高压开关问题,我厂试过!有一相开关在断开后仍处于合闸位置,高压系统通过电机对地电容带不平衡容性负荷。具体异常构成原理我还在思考。有否同仁有研究,请赐教。
回复
liu671224
2006年06月23日 23:42:07
8楼
赞同
回复
aann1234567
2006年06月24日 18:39:03
9楼
我觉得不是高压开关的问题,是典型的出现了谐振.....