地板采暖里垫层要做到多厚?
fantingting21
2006年06月05日 19:02:23
来自于采暖供热
只看楼主

地板采暖里垫层要做到多厚?一般开发商要考虑造价还是层高等诸多因素,可能会降低垫层的厚度,不知道一般会做到多厚?

地板采暖里垫层要做到多厚?一般开发商要考虑造价还是层高等诸多因素,可能会降低垫层的厚度,不知道一般会做到多厚?
免费打赏
背着房子找地皮
2006年06月06日 09:51:36
2楼
地热盘管的管顶至少保证30mm厚的垫层(不包括装饰面层),太薄了地面的温度场会不均匀。
回复
ntjg-2005
2006年06月06日 10:42:46
3楼
回填垫层的厚度和铺管直径有直接关系,通常计算公式:垫层厚度=选用管径*1.5,单位:mm;垫层的厚度通常在施工中控制不好,与内墙接触处高于室中心,若房间净空允许,本人认为还是厚一点的好,在计算温度低于-8度的地区,多蓄点热量还是好的
回复
yudongshengemail
2006年06月06日 14:04:58
4楼
规范上说,填充层不宜小于50MM,那是说,可以小于50MM,但是为了均匀散热和蓄热,还是不要太小,再小,也要把盘管覆盖上,而且要留点富裕量呀。
回复
fantingting21
2006年06月12日 12:35:37
5楼

规程上规定填充层为豆石混凝土,那是一种什么材料阿?
回复
sparkyo
2006年06月13日 16:49:40
6楼
如果按照国标《低温热水。。。》03K404要做110,
保温层30-50,现浇层50(加热管20,而上要有不小于30的覆盖层),再加上防潮层,钢丝网或是铝箔,估计就到110了!
在山东省的德州,那里在地板辐射采暖方面有自己成熟的技术,那里一般都只是做100
回复
lemontreez
2006年06月13日 17:53:32
7楼


我们的项目一般:保温2cm,管2cm,找平:3cm。共7cm左右。
回复
xiaoyudian_v
2006年06月13日 22:25:00
8楼
公共建筑垫层厚度大于等于90mm,住宅垫层厚度要大于等于70mm(不含地面层及找平层),盘管上部应有厚度不小于50mm的覆盖层.
回复
fantingting21
2006年06月14日 21:37:04
9楼

为什么共建做的厚呢????本人很不解
回复
fantingting21
2006年07月18日 14:22:02
10楼

顶一下!!!
回复
gzh1982
2006年07月19日 09:52:53
11楼
公共建筑垫层厚度大于等于90mm,住宅垫层厚度要大于等于70mm(不含地面层及找平层),盘管上部应有厚度不小于50mm的覆盖层