一般末端配电箱出线回路我们喜欢整定16A(很多图纸这样做.包括标准图籍),但是我们知道一般的开关和插座是以额定电流10A的为多,请问这样16A的整定如何实现终端设备保护?这个问题很普遍,很是疑惑,
一般末端配电箱出线回路我们喜欢整定16A(很多图纸这样做.包括标准图籍),但是我们知道一般的开关和插座是以额定电流10A的为多,请问这样16A的整定如何实现终端设备保护?
这个问题很普遍,很是疑惑,
2楼
16A开关 保护其这条线路包括其支路的若干个插座 10A插座指的是通过铜触点的最高电流容量 一般插座面板没有保护措施 有的有 所以插座面板前端一定要连接的是漏电保护器
回复
3楼
超过10A的电器允许配10A的插头?15A的插头插得进10A的插座?
回复
4楼
一个回路上,不只一个插座!一般插座回路,是用漏电保护开关起到漏电时断开回路的作用。一般为30mA漏保,只要同一插座回的用电量不超过开关的额定电流
回复
5楼
我说的就是16A如何保护10A的插座,这样插座如果过载(比如接个13A的电流),那么插座就烧毁但断路器不动作
回复
6楼
一路插座回路上设计是10个插座.我一般选择20A的RCD.
回复
7楼
对于插座回路和照明回路,都是以保护线路为主,而不是单个设备。
回复
8楼
过载也不一定烧,因为10A是额定电流,还有过载能力
回复
9楼
这确实就是一个热过载保护的盲区!对于插座上设备烧毁的案例早已屡见不鲜。但是短路保护还是有的。
事实是,过去使用的多是10A断路器,而10A插座也是配套的产品,使用时是有保护的,而由于价格原因,16A断路器被广泛使用,而10A插座也没有相应的“进化”,导致了这样的问题。
现在的插座产品也有13A和16A的,但原非国货。
回复
10楼
我的意思同9楼,
回复
11楼
按照我国的电器制造规定,移动电器的电流是不会达到10A的,插座并没有保护,只要大于线路电流就可以了,实际就是10A就足够了,插座烧毁,多半是短路或用了不符合国家规定的电器。
回复