请问各位高手,在电柜设计中,总开关容量的选择是所有负荷加在一起的总容量还是要乘以一个系数?
请问各位高手,在电柜设计中,总开关容量的选择是所有负荷加在一起的总容量还是要乘以一个系数?
2楼
是的,我们叫他“同时系数”
回复
3楼
计算电流
回复
4楼
加肥老怪~~乘多少啊?
回复
5楼
乘多少要看什么负荷的
回复
6楼
用二项式系数法或需要系数法计算
回复
7楼
各位,是乘还是除哦?
回复
8楼
在配电系统图中每个回路都有安装负荷,计算系数,最后才计算电流,总开关应该在每路使用系数的基础上再乘整个回路的同时系数。
回复
9楼
是计算电流。。。
回复
10楼
都是一样的。。。
回复
11楼
是所有计算电流加一起考虑一个“同时系数”
但每类负荷性质不同
详细请查阅设计手册第一册
回复