家用挂机冷凝水的问题
ghgen998
ghgen998 Lv.3
2011年07月31日 23:16:03
来自于制冷技术
只看楼主

昨天有看一台家用空调,挂机,志高小1.5P,出风口导风板表面全部都是冷凝水,还有就是出风口下端及室内铜管上都有冷凝水,不知道是什么原因,机子是新装的,使用不到一年,以前的老机子没有出现这种情况,求指点。

昨天有看一台家用空调,挂机,志高小1.5P,出风口导风板表面全部都是冷凝水,还有就是出风口下端及室内铜管上都有冷凝水,不知道是什么原因,机子是新装的,使用不到一年,以前的老机子没有出现这种情况,求指点。
windowsdown
2011年07月31日 23:26:21
2楼
蒸发器换热不均匀 检查一下系统压力 一般是由于缺雪种引起的 用报纸挡在出风口 看看有没有水滴吹出
如果没有 再检查一下内机出风口周围的塑料件有没有较大的缝隙
回复
fengxiang1025
2011年08月01日 10:06:00
3楼
可能是蒸发器结霜了,再有就是房间湿度较大,楼上说的对,补充点制冷剂,注意充注量,应当没大问题。
回复
adingkgb
2011年08月01日 15:49:04
4楼
多种原因
1风量过小导致出风温度过低(风扇故障,蒸发器过脏,过滤网过脏等)
2蒸发器供液量偏小导致 蒸发温度过低(系统有堵塞,制冷剂不足等)
3湿度过高
回复
h2oweijianwen
2011年08月01日 16:37:04
5楼
回复
jdgoon
2011年08月01日 17:17:33
6楼
如果您正在遇到自家变频空调不制冷等问题,请联系我们的空调维修人员24小时内就可以完成修复。电话:400-668-5565,