压缩机产生湿冲程是什么原因?求教求教!!!!
bishutong
bishutong Lv.2
2006年06月05日 11:29:27
来自于制冷技术
只看楼主

压缩机产生湿冲程都有什么原因?有什么危害?怎样处理?请诸位帮忙解答一下!!!!!十分感谢!~

压缩机产生湿冲程都有什么原因?有什么危害?怎样处理?请诸位帮忙解答一下!!!!!十分感谢!~
免费打赏
jihongwei83
2006年06月05日 19:23:45
2楼
本人理解压缩机产生湿冲程,就是有没有完全蒸发的气体回到了压缩机。
主要原因有:1.膨胀阀开启过大
2.氟充注过多
3.温度设置过低
4.蒸发器内水流量过小。
产生湿冲程会使压缩机的制冷效果变差,产生液击现象,损毁压缩机
回复
garyzl
2006年06月08日 18:16:03
3楼
在家用机就是提高蒸发温度,膨胀阀开启加大,这样据说可以提高COP,国内的M厂家和G厂家这样做,号称家用空冷窗机COP可以做到7,R22COP理论极限6.94,比理论还牛x
回复
峰哥
2006年06月08日 23:19:55
4楼
你觉得现在的厂家有几个可以相信的!希望大家不要被误导!
回复
yeyiln1013
2006年06月12日 22:19:25
5楼

冷冻机油过多也会产生湿冲程,最容易产生湿冲程的是在开机供液时,如果是在开机是产生应马上关闭吸气阀,待稳定后再缓慢开启吸气阀
回复
bishutong
2006年06月19日 15:40:02
6楼
谢谢诸位!
回复
yzhchlan
2006年06月27日 16:00:56
7楼
热负荷过小(大马拉小车)
回复
caoyang20012
2006年06月29日 12:10:11
8楼
有关第一楼的兄弟的问题.我觉得你说的膨胀阀开启过大,是不是笔误啊.应该是开启过小吧
回复
xiaohan6363
2006年06月29日 21:31:47
9楼
是开启过大吧
回复
wuyibo808
2006年07月07日 03:55:03
10楼
二楼的大哥我好象觉得你说的还差了一点.过冷温度过低也可影响压缩湿冲程
回复
峰哥
2006年07月07日 17:24:46
11楼

这个应该是开启过大,造成供液过多才造成的湿冲程!