现在经常见到主电缆从一个单元串到另一个单元的连接方式,另外的连接方式有主电缆在楼外从始端直通到终端,各单元电缆在室外与主电缆连接。这两种连接方式的优缺点是什么?
现在经常见到主电缆从一个单元串到另一个单元的连接方式,另外的连接方式有主电缆在楼外从始端直通到终端,各单元电缆在室外与主电缆连接。这两种连接方式的优缺点是什么?
2楼
不太明白意思。第一种是树干式配电,第二种是室外有总箱吗?
回复
3楼
不太明白
回复
4楼
第一种情况我比较了解,就是树干式配电,对第二种,好像是需要在室外设分线箱什么的,具体就不太清楚咯
回复
5楼
第一种链式,第二种设置室外分线箱,称为放射式
回复
6楼
一般做法是每一单元单独进线,每一路进线均引自室外电缆T接箱,一根电缆从一个单元串到另一个单元的连接方式似乎不多,且施工不方便
回复
7楼
第一种方式:供电可靠性较差,某一串接点岀故障即影响后边用户。第2种方式:可集中装设电度表和方便设置各户馈线保护开关。第2种方式比第一种方式优。
回复