为什么梁抗剪不够要加大梁宽?是因为加大梁宽后箍筋肢数变多吗?
为什么梁抗剪不够要加大梁宽?
是因为加大梁宽后箍筋肢数变多吗?
12楼
学习一下!!看别人的回答 回复是中美德!
回复
13楼
问的好!我们也学习了!
回复
14楼
erguoxiong 发表于 2011-7-31 23:21 这个问题本身就有问题,提高抗剪能力可以增大梁宽,但是加大梁宽并不是唯一的办法,也不是最有效的办法。 …前辈回答得很正确!!谢谢
回复
15楼
来看看。。
回复
16楼
今天做毕业设计,有幸看见了这贴,虽然过去很久,但价值却很高,饱含许多经验与理论的结合,受益匪浅,学习啦,摘抄下来!
回复
17楼
这个要学习学习
回复
18楼
首先是满足截面抗剪 这是前提 是和箍筋没得关系的 截面不够的时候可以加大梁宽或者梁高 一般采取加大梁宽来满足梁抗剪的截面尺寸的要求 然后是梁抗剪承载力验算 这就跟配箍筋有关了 看看混凝土规范吧
回复
19楼
抗剪不够,一般都是发生在梁的支座处,可以考虑做竖向梁加腋,这样即经济,而且又不影响结构净高。当然,这种公建用得比较多。如果是住宅的话,一般也没必要这样做。住宅的梁截面做大点,或者改下次梁布置(改变下传力途径),一般可以解决,因为住宅的荷载不会很大的。
回复
20楼
学习了,前辈回答的很好
回复
21楼
学习了 点32个赞:lol:lol:lol:lol
回复