室外消火栓设置
dujuan
dujuan Lv.2
2003年05月05日 22:15:24
只看楼主

综合楼室内15,室外25消防用水量,设有水泵接合器一个。请问该设3个还是2个室外消火栓?

综合楼室内15,室外25消防用水量,设有水泵接合器一个。请问该设3个还是2个室外消火栓?
免费打赏
孟凡
2003年05月05日 22:33:51
2楼
三个!
回复
dasesun
2003年05月05日 23:25:29
3楼
2个也可。
回复
hai_
2003年05月06日 08:08:06
4楼
水泵结合器供室内消防用水量,每个按10L/s~15L/s计
回复
yinchunxi
2003年05月06日 08:36:15
5楼
室外消火栓设置在建筑周围,满足消防间距就可以了,高压系统消火栓间距60米,临时高压、低压间距120,保护半径不超过120米。
所以室外消火栓具体几个要看工程情况,不能武断说几个。
回复
nian兄
2003年05月06日 13:12:53
6楼
水量、间距都要满足,
而且按规范还要加上水泵接合器的数量
但似乎很少看到有谁出那样的设计。
我觉得如果间距满足,两个够了,其中一个
满足15~40米的间距要求
回复

相关推荐

APP内打开