【请问】为什么二次回路又可以装设熔断丝
yangzhimin3109050
2011年07月31日 07:52:35
来自于继电保护
只看楼主

严禁电流互感器二次回路开路运行,为什么又可以装设熔断丝

严禁电流互感器二次回路开路
运行,为什么又可以装设熔断丝
免费打赏
lingxuct
2011年07月31日 13:50:42
2楼
没人会在电流二次回路上装熔丝,因为一不能开路,二不怕短路,为什么要装熔丝?
回复
asmdl
2011年07月31日 18:07:31
3楼
没见过电流互感器二次回路装熔断器的
回复
shy5lyr
2011年08月01日 10:55:44
4楼
电流互感器二次回路严谨开路。所以电流互感器二次侧不能安装熔断器
回复
afanti1988
2011年08月01日 18:48:16
5楼
只有的电压互感器要装的吧,这是常识性问题~~
回复
精工设计
2011年08月03日 11:51:46
6楼
你可能看的是控制回路吧?
回复
lygguoao123
2011年08月14日 09:26:36
7楼
只有的电压互感器要装的吧,这是常识性问题~~
回复
dian504
2011年08月16日 21:29:22
8楼
还没见过CT二次回路装熔丝的。
回复
zj_1969
2011年08月17日 15:54:03
9楼
电压互感器必须要装
回复
dh19881020
2011年08月18日 20:09:20
10楼
电流回路不能装2次熔断器,2次回路开路会形成高压。危险的
回复
红苹果
2011年08月22日 11:01:04
11楼
楼主该不会眼花把PT看成CT了。。。?