开利19XL故障急求
wenyuandong
Lv.2
2011年07月30日 19:58:43
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
那位大师知道19XL的机器冷冻水静态是进出水饱和温度应该差不多的?现在在换过主板传感器、还是一样什么原因呢?出水15.5度、进水13.4度、饱和温度13.6度
那位大师知道19XL的机器冷冻水静态是进出水饱和温度应该差不多的?现在在换过主板传感器、还是一样什么原因呢?出水15.5度、进水13.4度、饱和温度13.6度
免费打赏
xyjin1986
2011年07月30日 21:57:54
2楼
不懂你要说什么。
不过看这个参数也还差不多。停机各温差不太大
回复
covver
2011年08月02日 21:19:09
3楼
传感器插头问题,开利的机组就是这个小毛病让人头痛
回复
wenyuandong
2011年08月03日 18:49:11
4楼
正常三个温度应该差不多吧、但是我换过传感器和线还有主板也换过都是这样啊、其他机器静态时温度最大相差0.5度啊
回复
yxh378059139
2011年08月10日 13:56:20
5楼
有空气在里边