VS1-12断路器不能分闸,哪里出了毛病?
lapute_y
lapute_y Lv.6
2006年06月04日 16:49:55
来自于断路器
只看楼主

这里的一批VS1,运行一段时间后,断路器不能分闸了,会是什么原因呢?电气部分没问题? 就是断路器在正常合闸后,,连续操作没问题,但一直不动,几个小时后再去分,就分不动了,也不是每次都这样,是随即出现的情况,在运行中很危险的,断路器厂家过来处理,一直没搞好 是不是机构的毛病?或者配件机加工问题?

这里的一批VS1,运行一段时间后,断路器不能分闸了,会是什么原因呢?电气部分没问题?

就是断路器在正常合闸后,,连续操作没问题,但一直不动,几个小时后再去分,就分不动了,也不是每次都这样,是随即出现的情况,在运行中很危险的,断路器厂家过来处理,一直没搞好

是不是机构的毛病?或者配件机加工问题?
免费打赏
wwq2000
2006年06月10日 19:40:31
22楼
我经常搞服务啊,这个问题不难啊,就检查电气和机械两部分.

分闸电压够了看看是不是分励线圈不合格,顶不动机构;要不就检查脱扣半轴卡么,缺口是不是尺寸不对.

没错!!!
回复
梁栋永
2006年06月11日 15:24:53
23楼
先把二次线的电停了.再试一试手动操作行不行.行的话就线路有问题.不行就检查机械传动部分.一部是分闸弹簧卡死了,分不了
回复
tianyingdk
2006年09月25日 17:33:32
24楼
检查一下分闸电磁铁,看看电磁铁通电后是否动作,如动作,则可能是机构扣接量太大,无法推动机构分闸.注意:不要通电时间过长,以免烧毁分闸电磁铁.
回复
langzi168
2007年04月13日 13:44:07
25楼
兄弟,我这里有个以前的经验,就是分闸线圈上不是有个弹簧吗?那个弹簧有时侯会卡死,你把面板拆下,查看一下,把弹簧正反都转几圈,让它灵活些
试试看吧
我有遇到这样的情况 而且是这样处理的
回复
hwc_wy
2007年04月13日 16:35:15
26楼
我想是制造的和装配两方面的问题,一个是开关本身所用的配件(弹簧等)的材质,力学性能,精度等不符合要求,还有 装配上的精度,配合等没有达到要求,最后电气上的工艺不好,接触不良导致的
回复
wzfff8@co163
2007年04月15日 21:34:53
27楼
试一试手动分闸和电动分闸。如果断开控制回路,采取手动方式,合闸分闸反复操作没有问题,那么就可能是电动分闸回路中某个地方的接线可能有问题了。