参数:1.螺杆机制冷量:971KW , 螺杆机数量:3台(都是单冷的,即只提供制冷)三台螺杆机并联对整个系统同时供冷。 2.单台螺杆机的冷冻水流量为:167立方/小时 三台螺杆机的总冷冻水流量为:501立方/小时 3.冷冻水系统为闭式循环系统。冷却水系统为开式配冷却塔(跟冷却水系统好像没有关系) 4.冷冻水主干管最大管径为DN400。主机房为负一层,膨胀水箱放在5层天面。 5.空调面积为17788平方米,建筑面积为21632平方米。
2.单台螺杆机的冷冻水流量为:167立方/小时 三台螺杆机的总冷冻水流量为:501立方/小时
3.冷冻水系统为闭式循环系统。冷却水系统为开式配冷却塔(跟冷却水系统好像没有关系)
4.冷冻水主干管最大管径为DN400。主机房为负一层,膨胀水箱放在5层天面。
5.空调面积为17788平方米,建筑面积为21632平方米。
6.制冷时冷冻水的供水7度,回水12度。白天主机关闭转为冰蓄冷提供冷量时,假定冷冻水管水温最底为2度。空调闲置时假定冷冻水管水温为25度。
求各位大侠指教!改如何计算膨胀水箱的容积。根据手册上的公式每次算出来的数值都很离谱,我觉得是不是公式有问题。系统初始水容量有时候根据经验公式算出来是20立方,不知道这个数对不对。 Vp = αΔt VS (α――水的体积膨胀系数,α= 0.0006 l/ ℃) 这个公式是不是有问题,有时候算出来0.2立方左右,是不是太小了!
麻烦各位专家帮我算算看是我哪里出了问题?能提供计算过程最好了。谢谢了!
之前在本论坛看到一个类似的帖子,有位兄弟的回答是“1KW0.4升”,我觉得这个估算似乎有点靠谱。求解答!