请教:架空线路需要校验热稳定和动稳定吗?
vmssms
vmssms Lv.7
2011年07月30日 08:15:22
只看楼主

请教:架空线路需要校验热稳定和动稳定吗?规范出自哪里?

请教:架空线路需要校验热稳定和动稳定吗?规范出自哪里?
免费打赏
wboy8759
2011年07月30日 22:26:08
2楼
一般不需要。主要考虑环境条件和机械条件(如环境污秽等级等等),规范例如有
《110-500kV架空送电线路设计技术规程》DLT5092-1999P:
7.0.1 送电线路的导线截面,除根据经济电流密度选择外,还要按电晕及无线电干扰等条件进行校验。大跨越的导线截面宜按允许载流量选择,并应通过技术经济比较确定。
7.0.2 …
7.0.3 …
7.0.4 …