关于化水输送浓盐酸管材的疑问
manut
Lv.12
2011年07月29日 22:10:37
来自于
纯水系统
+
关注
取消关注
只看楼主
火力发电厂化学设计规程第16.0.12款列表中规定浓盐酸溶液管采用“钢衬胶管、孔网钢塑管”,稀盐酸溶液采用“钢衬胶管、孔网钢塑管、UPVC管等”,为何浓盐酸溶液管不推荐使用UPVC管?
火力发电厂化学设计规程第16.0.12款列表中规定浓盐酸溶液管采用“钢衬胶管、孔网钢塑管”,稀盐酸溶液采用“钢衬胶管、孔网钢塑管、UPVC管等”,为何浓盐酸溶液管不推荐使用UPVC管?
suer1985
2011年10月10日 10:05:02
2楼
呵呵,也不明白啊,帮着顶顶吧,可能是UPVC的耐酸性不行吧
回复
dunezhangwen
2011年10月10日 11:42:21
3楼
35%的用UPVC没什么问题,我们一直用。浓度再高的就没怎么用过了,挥发的太厉害。
回复
litangbzhbig
2011年10月13日 13:12:27
4楼
小工程考虑造价问题可以用UPVC,但是强度有问题,安全
回复
dunezhangwen
2011年10月13日 13:47:00
5楼
输送距离远的话一般加外套管,或者管件接头的地方包FRP加强
回复
picador
2011年10月13日 16:00:49
6楼
管材没问题,主要是接头处运转时间长,必定泄露,维修麻烦。
回复