冷水进出水温度一般都是12-7度,送到房间后回水温度只有18度(焓湿图上读出),相差的6度要通过如平衡循环管这样的方法来调节到12度再回到冷水机组,那如果将进水温度改到13度或进回水温差改到6度不就可以直接回水了吗?这样会有什么后果?还有平衡循环管是否有能量损失?(应该没有吧)
冷水进出水温度一般都是12-7度,送到房间后回水温度只有18度(焓湿图上读出),相差的6度要通过如平衡循环管这样的方法来调节到12度再回到冷水机组,那如果将进水温度改到13度或进回水温差改到6度不就可以直接回水了吗?这样会有什么后果?还有平衡循环管是否有能量损失?(应该没有吧)
2楼
没有啊,许多的主机的进出口温度不是在12-7啊。说都是说12-7。其实很多都不是这样运行的啊 。出口温度提高,对主机有好处,提高主机的效率。在书上看到在其他条件都不在变的前提下可以提高2%到3%吧。回水温度与负荷有关。负荷低回来温度低。负荷高回来温度高,负荷太高的话,主机超负荷运行也拿不到你要求的主机出口温度这样你就要考虑是不是你主机的制冷负荷算少了。要再加主机了。。。。
回复
3楼
但不可能每个露点送风温度都是12度吧?
回复
4楼
没有绝对的,只是一个小标准而已,大温差空调里面的大水温不就是呢?
回复
5楼
回水18°,能满足房间的需要吗?
回复
6楼
是纺织车间,我也是焓湿图上读出来的
回复