求教关于TN-C-S的一个问题
lh900
lh900 Lv.2
2011年07月29日 17:03:29
只看楼主

变电所接地系统是TN-S系统,给所外建筑供电,引出4芯电缆(三相线+N线),至建筑单体后做重复接地,同时从接地点引出PE线。有点像TN-C-S系统,我认为没什么问题。 但是变电所内已经是TN-S系统,N和PE已经分开,以后不可在分。这如何理解?

变电所接地系统是TN-S系统,给所外建筑供电,引出4芯电缆(三相线+N线),至建筑单体后做重复接地,同时从接地点引出PE线。有点像TN-C-S系统,我认为没什么问题。

但是变电所内已经是TN-S系统,N和PE已经分开,以后不可在分。这如何理解?
免费打赏
lh900
2011年07月29日 17:59:13
2楼
求解惑............
回复
x190925141
2011年07月29日 18:20:08
3楼
等于说,进入单体建筑后的“地”和变电所内的“地”不是一个“地”,从变电所内出来应该是三相+N+PE,LZ却采用三相+N的方式,至于会发生什么情况,等待高手给解
回复
lh900
2011年07月29日 18:55:09
4楼
其实根本问题就是在于 建筑单体处,N线做接地,在该点引出PE线,从这点往后看应该什么问题,就只往前端就有问题了。

又纠结于N线能不能重复接地
回复
hawksoaring
2011年07月30日 11:57:22
5楼
如果是引出三根相线和N线,应该是属于TT系统了吧?因为建筑单体肯定是独立的接地体,该接地体和电源系统的接地体是没有关系的。
回复
hawksoaring
2011年07月30日 11:59:08
6楼
如果是TT系统,则中性线是不允许做重复接地的。
回复
lh900
2011年08月01日 14:03:54
7楼
这里要是N线重复接地了,然后从接地点引出PE线会咋样?
我一直在想这个问题,和TN-C-S区别就是一个是N线,一个事PEN线,个人认为这种情况没什么问题,还请大家讨论,给咱解解惑。
回复
jxj0123
2011年08月02日 15:56:53
8楼
TN-C-S系统在进户前PE线和N线是不分开的,进户后才分开。其次,N线是不允许重复接地的。照你的陈述应该是出5根线吧,L,N,PE线,这才是TN-S系统,这种系统适用于内设变电所的建筑物
回复
lh900
2011年08月02日 17:41:54
9楼


建筑物内肯定没问题,N线不会去做重复接地。
通常由变电所至别的建筑单体我也做5芯线,但一直觉得用4芯线也不会有问题,就和我帖子上说的一样,所以拿来请教一下高手。到底有什么问题能给咱分析一下。
回复
zhucemy
2011年08月16日 16:41:27
10楼
我认为给变电所外建筑供电,应采用4芯电缆。接地线应该用本建筑的保护地线。如果从变电所引出地线:1.造价高 2.有可能接地阻抗比较大,引起较高的接触电压。
回复
zhucemy
2011年08月16日 17:02:23
11楼
依据《工业与民用配电设计手册》第三版,P881,第(6)条:分散的建筑物可分别采用TN系统和TT系统。
回复

相关推荐

APP内打开